发表人:Danfoss 发表时间:2014-2-11 16:01:00  

 

 本栏论题: VLT2800/2900是否具有睡眠功能?  [541]

    VLT2800具有增强的睡眠功能,可以在必要的场合关闭泵等设备,节约能量。睡眠功能要检测电机频率/功率,只能在闭环控制下使用。相关参数如下:
    P462 ESL Mode Timer (睡眠功能计时):当运行频率小于P465最低频率,并保持了P462设定的时长后,启动随眠功能。 设置为0秒时,睡眠功能无效。
    P464 Wakeup Pressure(唤醒值):当反馈数值小于设定值时,解除睡眠功能,回复正常运行状态。
    P465 Min Pump Frequency(泵最低频率):该频率要位于P201 最小参考频率 和 P202 最大参考频率 之间。