注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·6SE70变频器在多长的导线之内可以不用电抗器
·一台自藕降压启动器如何启动多台电动机?
·一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频?
·变频器输出端在什么场合需要配置输出电抗器
·110kw电机在自藕降压启动和星三角启动之间如何选择?
·制动单元与制动电阻的选配
·请教:1级负荷和2级负荷有什么区别?
·高压柜控制电源为什么大多采用直流DC220V或直流屏,而不用交流AC220V或UPS
更多..
变频器专家工控博客
高级工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·山社步进马达使用时应注意的事项
·国内高压变频器现状
·台达变频器故障
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·减速机怎么选型?
·SK700E的使用与选型及特点功能
·日立JS700的故障代码
·关于软启动器参数设置的几点说明(二)
·工控电路板故障后废弃还是维修
·PowerFlex700变频器参数设定方法
·软起动装置的初级智能化
·单相电机的正反转接线原理
·什么是液压传动
·浮法玻璃生产线冷端控制系统的设计
·三菱 FR-E540/E520(S)系列变频器端子接线图
求职:电气维护(中专、工程师)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器及传动控制论坛(非专题)分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
丹佛斯变频器显示字母“14”报警的故障处理方法 变频器液晶显示屏上出现“alarm 14”报警,变频器不能工作,重新送电后按reset键能复位,再启动时再次报警,查操作手册为接地报警,检查电机和相关电缆并无接地故障,也就是说故障在变频器。 查检测部分霍尔传感器正常,检测对陶瓷基薄膜集成电阻r501时测其中的一路阻值因腐蚀已变无穷大致使接地不良,造成信号过强,引起报警,无原件更换,在上面焊同阻值大功率贴片电阻,重新启动后运行正常。接地故障是平时经常遇到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器和信号传输电阻。 关于丹佛斯变频器显示字母“14”的故障处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关变频器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
日立变频器L300P
Baldor电机 C
Motor Powe
美国Copley驱动
ESA直流有刷伺服电
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳