    差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。
    差压变送器有哪些故障:
    1、线路故障。当计算机显示数值不正常时,打开变送器的接线盒,检查线路是否虚接、短接或者断接,通过测电源、量电阻、摇绝缘等方法,进行故障判断和处理。
    2、变频干扰。在布线过程中,各种信号线绑扎在一起或走同一根多芯电缆,信号受到干扰,特别是信号线与动力线同穿一根管道中干扰尤甚。在这种情况下,差压变送器就会出现不通讯,甚至误指示等现象。为避免类似误操作的发生,需增大仪表电缆与动力电缆槽架的距离。
    3、差压变送器采集模块或传感器故障。当线路故障排除时,就要看是不是采集模块或差压传感器故障。使用万用表检查差压变送器工作电源是否正常,同时测量变送器的输出电流值是否在4mA~20mA(电压值是否在0~5V)范围内,确认输出值是否正常。
    4、电信号传输故障。由于使用、维护人员的水平存在差异,为节省人、物、财或其他因素,往往把差压变送器放置在被测设备的附近,造成电信号传输距离过远,电信号存在干扰和衰减的现象,这时需适当增加电缆线的截面积。
    5、差压变送器引压管故障。一是引压管堵塞。由于排放不及时或介质脏、粘等原因,时间久了引起引压管堵塞,使测量无法正常进行。以正导压管堵塞为例来分析,其表现特征为:变送器输出下降、上升或不变。二是引压管积液。由于气体取压方式不对或引压管安装不合要求,常造成引压管内部积存液体的现象,致使测量不准。引压管的正确安装是与水平不小于1:12的斜度连续下降,测量点与安装点之间存在高度差,取压点与被测设备壁垂直。了解更多信息请登陆公司官网[url=http://www.yb1518.com/][size=16px]http://www.yb1518.com/[/size][/url].转载时请保留此链接!

差压变送器有哪些故障


   