发表人:wuheng 发表时间:2007/11/23 19:53:00  

 

 本栏论题: 模拟量模块测量值上溢出  [2481]

    在现场碰到的情况是西门子S300的模拟量输入模块7KF0上接入的四线制信号的测量值都为32767即上溢出!但在硬件里把模块组态成两线制接入压力变送器等两线制的传感器后测量值是正常的.软件组态上没有问题,百思不得其解请各位高手帮忙指点一下!

以下是关于《模拟量模块测量值上溢出》论题的回复(共4篇)

回复人:glenxu 

 回复时间:2009/2/6 13:55:00

支持(337) | 反对(1050)

 

    请将四线制中信号的负极与电源的负极短接,这是唯一的解决办法.
    兴好我看到了.这叫共摸电压太大,导致输入紊乱.
    300最多能容许2V的共模电压,超过后就不真实了.

回复人:迪恩 

 回复时间:2011/7/18 16:54:00

支持(466) | 反对(447)

 

    高手!

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/9/26 10:26:00

支持(193) | 反对(182)

 

    处理结果回复一下,否则以后谁给你“支垫”!

回复人:dapeng0108 

 回复时间:2019/6/23 11:57:00

支持(279) | 反对(242)

 

    受教