6SE70是一种高档次的工程型变频器。我对他的独特的控制应用平台是非常的喜爱。用起来很得意。常常是“自娱自乐”、“自吹自擂”的欣赏自己的应用效果。特有满足感。
他的“智能”效果是不言而喻的。别说是短路这样的致命错误识别,就是编码器的脉冲数/周输入错误,他也能数得出来。并提示你输错了参数。
应用6SE70我只经历了一次炸装置故障,是因为端子接线错误,导致装置内部的电子板电源与外部的控制电源“打架”,造成上电以后,触发信号紊乱,装置功率器件电源短路(逆变颠覆)而爆炸。如果电子板电源正常,触发电路正常,出现过流也不会发生逆变颠覆的。
换上带有IPM模块的变频器就不会发生诸如过电压、过电流、过负载、相间短路等等的问题了,而且也不会比IGBT加周围的保护电路的价钱贵多少,环境恶劣就换了吧!!
有没有闲人能赐教赐教松下变频器的优点,松下的PWM专利是什么??RS485接口用的怎么样??
它的低转速下恒转矩输出是怎么一回事??
望各位赐教!!!
我见过几次变频器的IGBT爆炸,第一次是因为进线接在出线的端子上,第二次是200V专用变频器接了380V的电源.再就是过载发生的.
我以前用的富士的,一送空开变频器内部就打火,空开调,应该是内部短路吧,是什么地方引起的故障啊
我觉得应该似乎是质量的好坏决定的。
请大家来评论以下,哪些厂家的比较好,哪些比较差?
我个人认为ABB,SIEMENS还可以。
to kdrjl
事实就是这样,运行好好的,突然就一声巨响,柜子跳电,我知道它的保护完善,就坏了两个IGBT
并非接线错误
我也说两名吧,
1、明显的输出侧短路
2、驱动电路故障
3、器件本身质量
以上为几大类,当然还有许多细化的,输出有短路,还有电机冲击反馈电压,有电路中过流检测电路反应时间跟不上等;
这里不多说了,我公司做变频器时有过大量的爆炸 经验,欢迎大家来讨论
楼上好友说的好,电机冲击反馈电压应该是最大的疑点
富士变频器对电机再生发电时的过电压有内部保护(检测值800V DC),但对输入侧的过电压没有保护作用。所以我认为输入过电压对IGBT的破坏比较明显。
爆炸说明能量很大,最大的可能就是桥臂直通。而桥臂直通的原因有几种:
直流过压击穿/门极信号干扰使上下管同时开通。
一般的IGBT短路保护是通过检测饱和压降,而留给执行机构的时间一般是10us(8倍过流)。
6SE70的毛病是隔段时间闲置在上电的时候容易烧预充电电阻和制动单元里的IGBT。
7楼用的是CUVC版本么。
igbt模块损坏,通常原因一是过电压,二是过电流,三是过热
1、过电压 : 通常是线路杂散电感在极高的di/dt作用下产生的尖峰电压而造成,解决的办法就是设计高性能吸收回路,降低线路杂散电感。
2、过电流 :一种是负载短路,另一种是控制电路处逻辑受干扰,导致上下桥臂元件直通。
3、过热 : igbt不能完全导通,在有电流的情况下元件损耗增大,温度增加导致损坏。
我见过SIEMENS 6SE70 的变频器IGBT炸掉的。经分析是触发失步原因。当时炸掉4个,后来把触发板也换掉。倒不是什么过载原因。
看了楼上各位的发言很有感触,IGBT爆炸说来惭愧我见过很多次,我是说“爆炸”我们公司前段时间在搞 开关磁阻调速(不知各位了解多少) 刚开始的时候 IGBT爆炸很频繁(当然损失惨重)最大的原因就是过流引起短路 电源进线上加了压敏电阻 速溶 行同虚设 IGBT炸没了 电阻还是好的 后来经过试验把过流保护的反应时间作了改动,开关电源也改了一下, 结果有很好的效果。现在想来简直是噩梦!至于变频器里的IGBT爆炸用了很多(主要是ABB LG)还真是没见过!!!
过流会使晶体结烧毁短路,如果速熔保险速度够快,会断掉而IGBT不爆炸;
控制回路失步不会引起爆炸,只是输出电压异常,用示波器可看到波形异常
小功率IGBT烧毁比较温柔,大功率的就不要去现场参观了.
|