发表人:wyg990 发表时间:2010/9/19 15:23:00  

 

 本栏论题: ABB变频器  [6405] 
    ACS350变频器在电机堵转时自动停止输出,但没有任何报警.

以下是关于《ABB变频器》论题的回复(共32篇,分4页显示)

 共4页  第1页  页次: 末页   下一页   

回复人:qjylyw

 回复时间:2010/9/19 16:01:00

 

    有谁知道2台ABB变频器是怎样实现主从关系的

回复人:qjylyw

 回复时间:2010/9/19 16:02:00

 

    有知道的请讲一下原理

回复人:qjylyw

 回复时间:2010/9/19 16:14:00

 

    关键词:变频器 故障原因 解决方法
    1.引言
    ABB变频器以其稳定的性能,丰富的选件扩展功能,可灵
    活应用的编程环境,良好的力矩特性,以及可供不同场合使用
    的多种系列,在变频器市场占据着重要的地位。ACC800变频
    器系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同
    的控制技术,例如启动向导, 自定义编程,DTC控制,通用
    备件,通用的接口技术,以及用于选型、调试和维护的通用软
    件工具。ACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它
    是目前最先进的交流异步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性
    能,使AC C800传动产品适用于各种工业领域,在使用中必然
    会碰到许多问题,以下我对ACC800变频器的一些常见故障在这
    里和大家做一个探讨。
    2,常见故障分析及解决办法。
    2.1DC UNDERVOLT (直流母线欠电压故障)
    故障原因:直流回路的DC电压不足,这可能是由于电网
    缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的。
    解决方法:(1)、检查主电源供电是否正常,如果变频器进
    线端通过了接触器,要检查接触器的控制回路是否误动作,如
    控制回路有误动作,可能导致接触器短时间内频繁启动停止,
    造成变频器欠压故障,复位即好,所以能复位的欠压软故障,
    变频器的主接触器控制回路要认真检查。(2)、如出现欠压故障不
    能复位,检查DC电容是否泄露。(3)、如果变频器刚断电,迅
    速通电,也会引发此故障,所以变频器如果断电,要等电容放
    完电后(约5分钟),再重新启动变频器。
    2 20VERCURRENT (输出电流过大)
    故障原因:输出电流超过软件的过流跳闸极限。
    解决方法:(1)、检查电机负载是否短路。(2)、检查机械传
    动装置是否卡住。(3)、检查参数设定是否合适,包括升速和降
    速的时间是否设定太短、启动转矩是否太小。(4).如果使用了
    编码器,检查编码器传递数据是否准确(可从参数里先把编码
    器去掉,再运行,查看电流是否正常)。
    2.3DC OVERVOLT (直流回路过电压)
    故障原因:直流回路的DC电压超过DC过压跳闸的限制值。
    解决方法:(1)、检查主电源供电是否正常,有无静态或动
    态过压发生。(2)、检查制动斩波器和制动电阻。(3)、检查有关减速
    的参数时间设定是否太短。
    2.4BRAKE FLT (制动器故障)
    故障原因:在制动运行或正常运行时,丢失应答信号超过
    BRAKE FLT TD参数里设定的延时时间。
    解决方法:(1)、检查制动器接触器是否正常动作,如不正常
    则检查制动器接触器的控制回路。(2)、检查制动器是否动作,如无
    动作则检查制动器电源和制动器是否损坏。(3)、检查制动器限位是
    否正常动作。(4)、检查制动确认信号与DI1的连线是否断路。
    2.5ENCODER ERR (编码器故障)
    36 科技资讯SCIENCE& TECHNOLOGY INFORMATION
    故障原因:变频器检查到编码器反馈回来的速度出错,可能
    由于(1)、电缆连接松动 (2)、与RTAC的通讯中断。(3)、脉冲编码
    器故障。(4)、内部计算速度和实际测量速度的偏差(经滤波)超过
    电机额定速度的20%。(5)、当传动处于电流和转矩的极限时,在参
    数50.4 ENCODER DELAY设置的时间内未接收到编码器脉冲
    信号。(6)、在1MS内编码器的脉冲频率变化过大。
    解决方法:(1)、检查编码器与电机轴的联结是否可靠。(2)、检
    查编码器和接线包括CHA和CHB的相序。当电机旋转时,参数
    2.1 7 SPEED MEASURED的符号必须和内部计算速度1.02
    MOTOR SPEED相同(在检测时设置参数70.3 SPEED FEEDB
    USED=FALsE)。如果不允许的话,互换通道A和B。(3)、检查
    RMIO板和编码器控制板的连接。(4)、检查设备的接地是否完好。
    (5)、检查周围是否有高辐射的元件设备。
    2.6内部过温
    故障原因:变频器温度超过1 25度。
    解决方法:(1)、检查冷却风量和冷却风机的运行情况。(2)、清
    扫散热器上的灰尘。(3)、检查电机容量是否和变频器容量匹配。(4)、
    检查外部环境温度是否过高,一般电气室应安装空调。
    2.7主从控制时,主/从变频器电流差别过大。
    故障原因:(1)、可能由于机械原因,齿轮啮合等。(2)、编码器
    反馈不准,造成从机跟随有偏差。
    解决方法:(1)、参数设定里把编码器去掉,查看电流差别是
    否在正常范围,如正常,检修编码器。(2)、检查测量传动部件。

回复人:qjylyw

 回复时间:2010/9/19 16:35:00

 

    法
    1.引言
    ((ACS800提升机传动控制 北京ABB电气传动系统有限公

回复人:jxsrsx

 回复时间:2010/9/19 20:33:00

 

    谢谢

回复人:jxsrsx

 回复时间:2010/9/19 20:34:00

 

    谢谢

回复人:ypacy

 回复时间:2010/9/21 11:28:00

 

    路过~~

回复人:wanghong59

 回复时间:2010/10/7 16:38:00

 

    学习了

回复人:河东边的山

 回复时间:2010/10/8 11:47:00

 

    学习了,

回复人:jiept

 回复时间:2010/10/10 12:48:00

 

    很少用,学习中

 共4页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关技术文章:
     相关企业新闻:
     相关资料下载:

深圳市天地华杰科技有限公司北京公司

联系地址:北京市东城区东四三条65号      邮政编码:100010

联系电话:010-67737811      传真:010-67759178      电子信箱:61305608@163.com       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持