以下是关于《485总线的问题和解决办法》论题的回复(共111篇,分12页显示)
共12页 第10页 页次: 首页 末页 上一页 下一页
回复时间:2013/8/1 16:14:00
学习啊!!
回复时间:2014/3/14 19:18:00
棒
回复时间:2014/7/31 11:47:00
只能用一个来形容,好,太好了
回复时间:2015/10/8 10:26:00
实际工程有考虑价值。
回复时间:2017/2/17 20:47:00
线问题解决办法 一、关于485总线的几个概念: 1、485总线的通讯距离可以达到1200米。 根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。 2、485总线可以带128台设备进行通讯。 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。 3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构 这种概念是错误的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。 二、必须严格按照施工规范施工 在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。 1、485+和485-数据线一定要互为双绞。 2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。 3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。 4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害。 5、为避免强电对其干扰,485总线应避免和强电走在一起。 三、推荐几种调试方法: 在调试前首先要确保设备接线正确,且施工合乎规范。可以根据遇到的问题采用下面几种调试方法。 1、共地法: 用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。 2、终端电阻法: 在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。 3、中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否设备负载过多、通讯距离过长、某台设备对整个通讯线路的影响等。 4、单独拉线法: 单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。 5、更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。 6、笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。 四、建议和忠告 采用485总线结构常见的几种通讯故障有下面几种。 1、通讯不上,无反应。 2、可以上传数据,但不可以下载数据。 3、通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯指示灯也不停地闪烁。 4、有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。 为减少通信故障提出下面几条建议和忠告供参考。 1、建议用户使用和购买门禁厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。 2、门禁厂家会对与其配套的485转换器做大量的测试工作,并且会要求485转换器生产厂家按照其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以它与门禁设备具备较好的兼容性。千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485转换器。 3、严格按照485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理。 4、对线路较长、负载较多的485总线工程采用科学的、有预留的解决方案。 5、如果通讯距离过长, 如超500米,建议采用中继器或485HUB来解决。 6、如果负载数过多,如一条总线上超过30台,建议采用485HUB来解决问题。 7、现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻。
回复时间:2018/12/22 10:21:00
学习中,实际工作有用
回复时间:2019/3/16 15:30:00
不错,多谢分享。
回复时间:2019/9/3 11:35:00
好! 顶一下
回复时间:2019/9/3 20:45:00
学习了
回复时间:2019/9/7 16:03:00
非常好,感谢
共12页 第10页 首页 末页 页次: 6 7 8 9 10 11 12 页 上一页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!
注册名:
密 码:
关闭该窗口
·485总线工业设计指南
·蕴鑫培训 沈阳学习电气自动化仪表技术的好地方
·长期招聘兼职.
·485现场总线的实际问题和解决办法
·485转光纤
·485集线器在总线型数据采集系统的应用
·提高485通信速率的方法
·串口联网服务器在实际中的应用
·485总线的问题和解决办法
485光隔集线器
TTL转TCP/IP转换器
RS232转485防雷转换器
485集线器厂家低价直销
防雷光隔485转换器
联系地址:北京市东城区东四三条65号 邮政编码:100010
联系电话:010-67737811 传真:010-67759178 电子信箱:61305608@163.com 管理入口
中国工控网(www.chinakong.com)技术支持