中国工控网 www.chinakong.com

中国自动化企业中心

企业目录

新闻中心

风采图片

产品中心

企业论坛

技术中心

资料下载

供求信息

招聘信息

洛阳东方发电设备有限公司

http://www.lydf.com

首页  | 企业简介企业风采企业新闻产品目录企业论坛技术支持资料下载供求信息招聘信息留言信箱联系我们

所在位置:洛阳东方发电设备有限公司 -- 企业论坛 -- 论坛2 -- 变频器过电流原因分析

网站搜索:

企业目录

          企业首页

          企业简介

          企业风采

          企业新闻

          产品目录

          企业论坛

          4 论坛1

          4 论坛2

          技术支持

          资料下载

          留言信箱

          联系我们

发表人:wyg990 发表时间:2012/5/2 20:02:00  

 

 本栏论题: 变频器过电流原因分析  [5081] 
    原因:变频器的输出电流超过过电流检测值(约为额定电流的200%)。
    解决办法:
    检查输入三相电源是否出现缺相或不平衡
    检查电机接线端子(U、V、W)电路之间有无相间短路或对地短路
    检查电机电缆(包括相序)
    检查编码器电缆(包括相序)
    检查电机功率是否匹配
    检查在电机电缆上是否含有功率因数校正电容或浪涌吸收装置
    检查变频器输出侧安装的电磁开关是否误动作
    检查变频器的加速时间
    检查变频器的参数设定(电机相关参数)
   

以下是关于《变频器过电流原因分析》论题的回复(共26篇,分3页显示)

 共3页  第2页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:凌越

 回复时间:2014/3/15 10:45:00

 

    谢谢,学习了。
   
   
   
   

回复人:微妙

 回复时间:2015/1/15 13:04:00

 

    解决办法:
回复人:369963794

 回复时间:2015/1/31 10:01:00

 

    学习

回复人:ity102

 回复时间:2015/1/31 10:54:00

 

    学习了

回复人:wws1107

 回复时间:2018/1/8 12:36:00

 

    学习了

回复人:13141983

 回复时间:2018/8/30 12:32:00

 

    辛苦了,哥们!

回复人:18261631828

 回复时间:2018/12/5 16:49:00

 

    学习了

回复人:小小邢

 回复时间:2019/3/6 14:19:00

 

    看看

回复人:小小邢

 回复时间:2019/3/8 14:45:00

 

    那是停机过电压

回复人:中车唐车

 回复时间:2019/12/18 19:51:00

 

    正常使用时出现的过流一般为短路引起

 共3页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

洛阳东方发电设备有限公司

联系地址:洛阳市高新技术开发区火炬创业园A4厂房      邮政编码:471000

联系电话:13803888248 13949219718      传真:13803888248      电子信箱:webmaster@lydfd.com       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持