回复时间:2014/3/15 10:45:00
谢谢,学习了。
回复时间:2015/1/15 13:04:00
解决办法: 检查输入三相电源是否出现缺相或不平衡 检查电机接线端子(U、V、W)电路之间有无相间短路或对地短路 检查电机电缆(包括相序) 检查编码器电缆(包括相序) 检查电机功率是否匹配 检查在电机电缆上是否含有功率因数校正电容或浪涌吸收装置 检查变频器输出侧安装的电磁开关是否误动作 检查变频器的加速时间 检查变频器的参数设定(电机相关参数)
回复时间:2015/1/31 10:01:00
学习
回复时间:2015/1/31 10:54:00
学习了
回复时间:2018/1/8 12:36:00
回复时间:2018/8/30 12:32:00
辛苦了,哥们!
回复时间:2018/12/5 16:49:00
回复时间:2019/3/6 14:19:00
看看
回复时间:2019/3/8 14:45:00
那是停机过电压
回复时间:2019/12/18 19:51:00
正常使用时出现的过流一般为短路引起