|  | 发表人:bjmonsoon  | 发表时间:2007/11/18 10:35:00 |  |   |  
| 本栏论题: | RS232 RS422 RS485的区别  [24746] |  
| 一、串口简介 RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。
 
 RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。因此在视频界的应用,许多厂家都建立了一套高层通信协议,或公开或厂家独家使用。如录像机厂家中的Sony与松下对录像机的RS-422控制协议是有差异的,视频服务器上的控制协议则更多了,如Louth、Odetis协议是公开的,而ProLINK则是基于Profile上的。
 
 二、RS-232串行接口标准
 目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
 
 收、发端的数据信号是相对于信号地,如从DTE设备发出的数据在使用DB25连接器时是2脚相对7脚(信号地)的电平。典型的RS-232信号在正负电平之间摆动,在发送数据时,发送端驱动器输出正电平在+5~+15V,负电平在-5~-15V电平。当无数据传输时,线上为TTL,从开始传送数据到结束,线上电平从TTL电平到RS-232电平再返回TTL电平。接收器典型的工作电平在+3~+12V与-3~-12V。由于发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。其有关电气参数参见下表。
 
 规定                  RS232             RS422           R485
 工作方式              单端               差分              差分
 节点数               1收、1发         1发10收         1发32收
 最大传输电缆长度      50英尺            400英尺           400英尺
 最大传输速率           20Kb/S            10Mb/s            10Mb/s
 最大驱动输出电压      +/-25V           -0.25V~+6V       -7V~+12V
 驱动器输出信号电平(负载最小值) 负载 +/-5V~+/-15V    +/-2.0V           +/-1.5V
 驱动器输出信号电平(空载最大值) 空载    +/-25V        +/-6V             +/-6V
 驱动器负载阻抗(Ω)       3K~7K            100                54
 摆率(最大值)              30V/μs             N/A              N/A
 接收器输入电压范围        +/-15V           -10V~+10V        -7V~+12V
 接收器输入门限            +/-3V              +/-200mV         +/-200mV
 接收器输入电阻(Ω)           3K~7K              4K(最小)           ≥12K
 驱动器共模电压             -3V~+3V            -1V~+3V
 接收器共模电压               -7V~+7V          -7V~+12V
 
 
 三、RS-422与RS-485串行接口标准
 1.平衡传输
 RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B。
 通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。
 接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间。
 
 2.RS-422电气规定
 RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。实际上还有一根信号地线,共5根线。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的<<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 |  |  
| 以下是关于《RS232 RS422 RS485的区别》论题的回复(共165篇,分17页显示) |  
| 
|  | 回复人:lutiequan2  |  回复时间:2008/6/14 9:16:00 |  |   |  
|     you le renshi<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 |  |  
| 
|  | 回复人:zgy6812  |  回复时间:2008/11/20 8:48:00 |  |   |  
|     好<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 |  |  
| 
|  | 回复人:攀登者  |  回复时间:2008/12/9 23:22:00 |  |   |  
|     顶下,有了个大概了解<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 |  |  
| 
|  | 回复人:盛萌焱  |  回复时间:2009/3/22 12:51:00 |  |   |  
|     好!很好!非常好!<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 |  |  
| 
|  | 回复人:盛萌焱  |  回复时间:2009/3/22 12:52:00 |  |   |  
|     好!很好!非常好!<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 |  |  
| 
|  | 回复人:猎手  |  回复时间:2009/4/1 22:38:00 |  |   |  
|     不错<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 |  |  
| 
|  | 回复人:strem  |  回复时间:2009/4/2 15:42:00 |  |   |  
|     明白了<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 |  |  
| 
|  | 回复人:lidahai416  |  回复时间:2009/4/5 15:41:00 |  |   |  
|     bucuo<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 |  |  
| 
|  | 回复人:向天再借五百年  |  回复时间:2009/4/8 15:29:00 |  |   |  
|     不错,学习了<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 |  |  
| 
|  | 回复人:wangjile  |  回复时间:2009/4/18 0:20:00 |  |   |  
|     不错,学习了<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 |  |  
| 
|  相关技术论坛: |  |  
| 
|  相关技术文章: |  |  
| 
|  相关企业新闻: |  |  
| 
|  相关资料下载: |  |  
| 
|  相关产品: |  |  |