ETH-MPI接口转换器(V2.0)
功能:将西门子S7-300/400 PLC 的MPI接口通过本产品转换成Profinet协议(TCP/IP),然后用以太网与上位机相连.与西门子以太网通讯处理器CP343功能相同,可替代西门子CP5611,CP5613通讯卡和PC ADAPTER 编程适配器.
1.IE方式,即工业以太网方式,其设置与西门子CP343-1PN相同。
WinCC 的驱动选TCP/IP ---〉系统参数---〉单元---〉逻辑设备名称---〉TCP/IP(auto) 网卡名;
STEP7的驱动在 set PG/PC interface 中选TCP/IP (auto) 网卡名
2.MPI 方式,与 CP5611/ CP5613/ PC Adapter/ USB Adapter 设置相同,但要在 set PG/PC interface中安装 ETH-MPI V2.0 软驱动。
WinCC 的驱动选MPI ---〉系统参数---〉单元---〉逻辑设备名称---〉ETH-MPI;
STEP7的驱动在 set PG/PC interface 中选ETH-MPI
建议(一):WinCC 、组态王 或 OPCServer 以及使用西门子 Prodave 6.0 库函数调用,请选用 IE ( 即工业以太网方式),因为以太网技术成熟,可靠性高,无中间环节,速度快。
建议(二): STEP7 请选用MPI 方式,它的优点是通过 ETH-MPI
转换器可以对与之相连的MPI网所有节点都可下载、上传或动态监S7-300/400 PLC 程序
ETH-MPI转换器的设置是通过IE浏览器设置的,只要按照转换器背
面的说明进行操作即可迅速完成。
注:ETH-MPI 的 MAC 地址最后一位应为偶数,例如:00-19-67-E2-27-08 && 00-19-67-E2-27-0A
如果同一网络中的两个ETH-MPI 的MAC 地址是连续的,即中间没有间隔,那么网络通讯将中断!
|