发表人:急求 发表时间:2010/4/10 13:56:00  

 

 本栏论题: 风机经过变频器控制之后 出现蜂鸣声 怎么解决   [19115] 
    声音很刺耳 急求各位大哥帮忙 谢谢

以下是关于《风机经过变频器控制之后 出现蜂鸣声 怎么解决 》论题的回复(共98篇,分10页显示)

 共10页  第2页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:三人行必有我师

 回复时间:2010/4/22 16:01:00

 

    首先要确定是风机机械部的噪音还是经变频后电机的噪音,如果确认是电机的噪音,修改一下变频器的载波频率参数应该有效,要多调试几次才行。

回复人:chaorenerq

 回复时间:2010/4/29 17:08:00

 

    有道理

回复人:hbnuan

 回复时间:2010/4/30 12:12:00

 

    可能是由于转速改变造成的,应当改变一下频率
   

回复人:SJCELECTRI

 回复时间:2010/5/14 17:45:00

 

    三人行必有我师说的好

回复人:wyg990

 回复时间:2010/5/22 16:12:00

 

    试着往高调一下载波频率,多试几次,另外准确判断一下声音的类别

回复人:delphia

 回复时间:2010/5/28 20:31:00

 

    载波频率设置不对
   

回复人:路隐飘香

 回复时间:2010/5/30 20:17:00

 

    学习中

回复人:lanjunxi

 回复时间:2010/6/4 20:21:00

 

    进来学习一下

回复人:fq.wang

 回复时间:2010/6/14 16:37:00

 

    蜂鸣声专业术语是电磁噪声,是由载波引起的,一般来说载波频率低一点会使噪声低,但载波频率太低又会使电机振动大。

回复人:jack7887

 回复时间:2010/7/5 14:39:00

 

    good