发表人:wyg990 发表时间:2012/5/2 20:02:00  

 

 本栏论题: 变频器过电流原因分析  [5251] 
    原因:变频器的输出电流超过过电流检测值(约为额定电流的200%)。
    解决办法:
    检查输入三相电源是否出现缺相或不平衡
    检查电机接线端子(U、V、W)电路之间有无相间短路或对地短路
    检查电机电缆(包括相序)
    检查编码器电缆(包括相序)
    检查电机功率是否匹配
    检查在电机电缆上是否含有功率因数校正电容或浪涌吸收装置
    检查变频器输出侧安装的电磁开关是否误动作
    检查变频器的加速时间
    检查变频器的参数设定(电机相关参数)
   