以下是关于《变频器与压力变送器闭环自动控制》论题的回复(共129篇,分13页显示)
共13页 第3页 页次: 首页 末页 上一页 下一页
回复时间:2009/11/5 11:44:00
好,祝你好运
回复时间:2009/11/13 9:18:00
学习
回复时间:2009/11/13 23:17:00
谢谢楼主
回复时间:2009/11/14 15:20:00
没有一个回答的好
回复时间:2009/11/14 16:00:00
先在风机出风口安装个压力传感器24VDC电压0—8mp风压(风压的压力自己定)。再把线接到仪表去(仪表有接线说明),在从仪表的0-24ma的线接到变频器里面,变频器有说明和接线图,参数你按着调就可以了。
回复时间:2009/11/14 16:10:00
在川内的人想要变频器的PLC的找我,QQ845990442 www.delixingjidian.wanye68.com
回复时间:2009/11/14 20:31:00
如果是恒压控制的话,把变频器设成端子控制,压力变送器接二次仪表,利用二次仪表的输出点(上限、下限)来控制变频器频率的增减。也可以用模拟量4—20mA输入信号控制,那样需要用到PID的,参考说明书定义就可以了
回复时间:2009/11/17 17:24:00
一句两句说不清楚,看看说明书,自己先试一试,有问题,再来解决。
回复时间:2009/11/18 0:02:00
回复时间:2009/12/17 20:16:00
如果用二次仪表那就太简单了,用变频器本身的调节功能也能实现,我知道DANFOSS变频器有一个系列就有这个功能