发表人:linfusheng |
发表时间:2009/8/13 20:38:00 |
|
|
本节所介绍的指令只适用于FX1S、FX1N系列的PLC,目的是使这两种成本相对较低的PLC可以不借助其他扩展设备(例如1GM模块)就可以实现简单的点位控制。使用这些指令时最好配合三菱的伺服放大器(如MR-J2)。
一、 点位控制指令
1. 当前绝对值位置读取指令
当前绝对值位置读取指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表7-90所示。
表7-90 当前绝对值位置读取指令
指令名称 助记符 指令代码 操作数 程序步
S• D1• D2•
当前绝对值位置读取 ABS FNC155
(32) X、Y、M、S Y、M、S KnY、KnM
KnS、T、C、D、V、Z DABS 13步
当前绝对值位置读取指令读取当前绝对值位置,将其送到[D2•]指定的目标寄存器。使用说明如图7-141所示。
M10 FNC155 S• D1• D2•
—||— (D)ABS X0 Y4 D8140
使用ABS指令,PLC应与有绝对位置功能的设备相连接。
[S•]指定来自伺服放大器信号输入点的首地址,占用三点。
[D1•]指定送到伺服放大器信号控制信号输出点的首地址,占用三点。
[D2•]指定从伺服放大器读取的绝对位置存放的目标寄存器,因当前绝对值位置必定存入(D8141,D8140),所以,通常[D2•]直接指定D8140。
当执行条件由OFF变为ON时,开始读入绝对位置。读取完成后,完成标志M8029为ON。若读入过程中执行条件为OFF,则读取动作停止。
2. 回原点指令
回原点指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表7-91所示。
表7-91 回原点指令
指令名称 助记符 指令代码 操作数 程序步
S1• S2• S3• D•
回原点 ZRN FNC156
(16/32) K、H、KnX、KnY、KnM
KnS、T、C、D、V、Z K、H、KnX、KnY、KnM
KnS、T、C、D、V、Z X、Y、M、S K、H ZRN 9步
DZRN 17步
回原点指令校准机械的原点,其使用说明如图7-142所示。
M10 FNC156 S• S2• S3• D
—||— ZRN K1000 K100 X003 Y0
[S1•]指定回原点的速度,16位指令时为10~32767Hz,32位指令时为10~100kHz。
[S2•]指定爬行速度,接近点(DOG)信号为ON后的低速,10~32767Hz。
[S3•]指定接近点信号,最好用X(常开接点),以免受扫描周期影响加大原点误差。
[D•]指定脉冲输出点,仅限于Y0或Y1。应使用晶体管输出单元。
若在执行ZRN指令之前使M8141置1,可使PLC在回原点操作完成后向伺服放大器输出清零信号,相应清零信号输出点如下:
脉冲输出为Y0时,清零输出为Y2;
脉冲输出为Y1时,清零输出为Y3;
清零信号必须以漏型晶体管输出,负载能力大于200mA。
若配用三菱公司的MR-H或MR-J2型伺服放大器,则停电时机械可保持其当前位置,可用ABS指令读取机械的绝对位置,所以只需在首次启动时执行回原点操作,以后即使断电后再启动也不必再回原点。
回原点动作顺序如图7-143所示。
(1)驱动回原点指令后,以回原点速度开始移动。
在回原点过程中,若驱动指令的接点变为OFF状态,机械将不经减速而立即停止。
在指令驱动接点OFF后,在脉冲输出中监控标志(Y0对应M8147,Y1对应M8148)仍为ON期间,将不接受回原点指令的再次驱动。
(2)当接近点信号(DOG)由OFF变为ON时,
相关的软元件:
[D8141,D8140] :Y0输出的当前寄存器对
[D8143,D8142] :Y1输出的当前寄存器对
M8145:Y0脉冲输出停止(立即停止)
M8146:Y1脉冲输出停止(立即停止)
M8147:Y0脉冲输出中监控(BUSY/READY)
M8148:Y1脉冲输出中监控(BUSY/READY)
3. 变速脉冲指令
变速脉冲指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表7-92所示。
表7-92 变速脉冲指令
指令名称 助记符 指令代码 操作数 程序步
S• D1• D2•
变速脉冲 PLSV FNC157
(16/32) K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z Y Y、M、S PLSV 9步
DPLSV 13步
变速脉冲指令是带旋转方向控制的变速脉冲输出指令,其使用说明如图7-144所示。
M10 FNC157 S• D1• D2•
—||— PLSV K10000 Y0 Y4
[S•]指定输出脉冲频率:16位指令时为10~32767Hz,32位指令时为10~100kHz。
[D1•]指定脉冲输出点,仅限于Y0或Y1。应使用晶体管输出单元。
[D2•]指定旋转方向输出点:(D2•)=ON,正转,(D2•)=OFF,反转。
在脉冲输出过程中,可自由改变输出脉冲频率,所以称为变速脉冲输出。
在启动/停止时,没有加/减速过程,如需软启动/停止,可利用RAMP斜坡信号指令改变[S•]的值。
在脉冲输出过程中,若驱动指令的接点变为OFF状态,不经减速而立即停止脉冲输出。
在指令驱动接点OFF后,在脉冲输出中监控标志(Y0对应M8147,Y1对应M8148)仍为ON期间,不可再次驱动脉冲输出指令。
相关的软元件:
增量驱动指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表7-93所示。
表7-93 增量驱动指令
指令名称 助记符 指令代码 操作数 程序步
S1• S2• D1• D2•
增量驱动 DRVI FNC158
(16/32) K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z Y Y、M、S DRVI 9步
DDVRI 17步
增量驱动指令是单速、增量驱动方式脉冲输出指令,其使用说明如图7-145所示。
M10 FNC158 S• S2• D1• D2•
—||— DRVI K25000 K3000 Y0 Y4
[S1•]指定输出脉冲数:
16位指令时为-3276810~+32767;
32位指令时为-999999~+999999;
[S2•]指定输出脉冲频率:16位指令时为10~32767Hz,32位指令时为10~100kHz。
[D1•]指定脉冲输出点,仅限于Y0或Y1。应使用晶体管输出单元。
[D2•]指定旋转方向输出点:(D2•)=ON,正转,(D2•)=OFF,反转。
指令执行中输出脉冲以增量方式存入寄存器对。
输出点Y0 对应(D8141,D8140)
输出点Y1 对应(D8143,D8142)
正转时数值增加,反转时数值减少。
若驱动指令的接点变为OFF状态,将减速停止,但完成标志M8029不动作。
在指令驱动接点OFF后,在脉冲输出中监控标志(Y0对应M8147,Y1对应M8148)仍为ON期间,不接受指令的再次驱动。
增量是驱动中 [S1•]指定输出脉冲数是指由当前位置到目标位置应输出的脉冲数,即当前位置与目标位置之间的距离(以脉冲为单位),如图7-146所示,脉冲数的+/-表示运动方向。
增量驱动设置值与速度曲线如图7-147所示。
实际能够执行的最低输出脉冲频率F由以下公式决定:
[D8147,D8146]以Hz为单位,[D8148]以ms为单位。
若输出脉冲频率低于上面计算的数值,实际输出频率等于上述公式计算的值。
加速初期和减速最终部分的频率也不可低于上述计算结果。
相关软元件说明:
[D8145] :执行DVRI、DRVA指令时的基底速度。
控制步进电机时,设定速度需要考虑步进电机的共振区域和自由启动频率。
设定范围:
最高速度[D8147,D8146]的十分之一以下
超过该范围时,自动降为最高速度的十分之一数值运行。
[D8147,D8146] :执行DVRI、DRVA指令时的最高速度。
[S2•]指定的输出脉冲频率必须小于该最高速度。
设定范围:10~100000Hz
[D8148] :执行DVRI、DRVA指令时的加减速时间。
加减速时间指达到最高速度所需的时间,因此,当输出频率低于最高速度时,实际加减速时间会缩短。
设定范围:50~5000ms
M8145:Y0脉冲输出停止(立即停止)
M8146:Y1脉冲输出停止(立即停止)
M8147:Y0脉冲输出中监控(BUSY/READY)
M8148:Y1脉冲输出中监控(BUSY/READY)
5. 绝对位置驱动指令
绝对位置驱动指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表7-94所示。
表7-94 绝对位置驱动指令
指令名称 助记符 指令代码 操作数 程序步
S1• S2• D1• D2•
绝对位置驱动 DRVA FNC158
(16/32) K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z Y Y、M、S DRVA 9步
DDVRA 17步
DRVA指令是单速、绝对位置驱动方式脉冲输出指令,其使用说明如图7-148所示。
M10 FNC159 S• S2• D1• D2•
—||— DRVA K25000 K3000 Y0 Y4
[S1•]指定目标绝对位置:
指令执行中,当前绝对位置存入当前寄存器对。
输出点Y0 对应(D8141,D8140)
输出点Y1 对应(D8143,D8142)
指令执行中改变操作元件的内容,在下一次执行时生效。
若驱动指令的接点变为OFF状态,将减速停止,但完成标志M8029不动作。
在指令驱动接点OFF后,在脉冲输出中监控标志(Y0对应M8147,Y1对应M8148)仍为ON期间,不接受指令的再次驱动。
绝对位置驱动方式中,[S1•]指定的目标绝对位置是目标位置与原点的距离,如图7-149所示。
绝对位置驱动方式设置值与驱动曲线如图7-150所示。
1. 点位控制指令均可以多次使用,但应注意:
(1) 不可出现双线圈现象
(2) 当执行条件OFF后,必须等该指令目标元件对应的脉冲输出中监控标志OFF后再经一个扫描周期才可以再次驱动同一指令。
(3) 为了按上面的要求编程,最好使用STL步进顺控程序编辑程序。
(4) 由于PLSY、PLSR指令的目标元件是Y0或Y1与DVRI指令的目标元件相同,最好使用DVRI指令代替PLSY、PLSR指令。
(5) Y0、Y1作高速输出的性能指标如下:
电压:5~24V
电流:10~100mA
输出脉冲频率 :小于100kHz
|
|
以下是关于《点位控制功能》论题的回复(共120篇,分12页显示) |
|
回复人:qsliyu |
回复时间:2009/11/13 23:15:00 |
|
|
|
|
回复人:ljj715 |
回复时间:2009/11/15 22:16:00 |
|
|
|
|
回复人:yangandy |
回复时间:2009/11/18 17:16:00 |
|
|
|
|
回复人:zhuyusen09 |
回复时间:2009/11/20 18:13:00 |
|
|
|
|
回复时间:2009/11/20 18:14:00 |
|
|
|
|
回复人:zhuyusen09 |
回复时间:2009/11/20 18:14:00 |
|
|
|
相关技术论坛: |
|
相关技术文章: |
|
相关企业新闻: |
|
相关资料下载: |
|
相关产品: |
|
|