回复时间:2011/5/28 15:27:00
要看是什么故障
回复时间:2011/6/11 6:40:00
变频器过热和过载故障原因及处理: 故障现象一:过热(OH):也是一种比较常见的故障, 1、故障的主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。 2、实例:一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大, 3、故障处理:变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。 故障现象二:过载:也是变频器跳动比较频繁的故障之一 1、故障原因:平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载. 2、故障处理:而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们可以检测变频器输出电压。
回复时间:2011/6/19 14:52:00
应该不是很难的呀!!
回复时间:2011/7/24 16:03:00
变频器过热大多是由于IGBT管的散热不好引起的,你可以在散热板和机体之间加一层“导热硅"
回复时间:2011/8/2 8:26:00
学习
回复时间:2011/8/25 8:52:00
你看看手册
回复时间:2011/9/24 22:22:00
改变工作环境的温度。变频器本体的散热是否良好。
回复时间:2011/12/11 13:39:00
我这边也有一组柜子有过这样的故障,当时的温度达到70多度,至后我采取的措施是将柜子的顶部拆除,该为网顶,用到现在没有出现过过热故障,建议你可以试试
回复时间:2011/12/16 9:46:00
改善散热,降低负载,清理散热风扇和通风孔 。 你看看固件手册的资料,应该都有很清楚地。
回复时间:2011/12/16 9:47:00
改善散热,降低负载,清理散热风扇和通风孔, 你看看固件手册的资料。
共7页 第3页 首页 末页 页次: 1 2 3 4 5 6 7 页 上一页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!
注册名:
密 码:
关闭该窗口
·ZOK 27、ZOK mx 燃机清洗剂
·路途坎坷的行业门户网CEO
·WINCC的工具都有什么
190系列机组
小型柴油发电机组
康明斯机组
135系列机组
三菱机组的主要规格和参数
联系地址:洛阳市高新技术开发区火炬创业园A4厂房 邮政编码:471000
联系电话:13803888248 13949219718 传真:13803888248 电子信箱:webmaster@lydfd.com 管理入口
中国工控网(www.chinakong.com)技术支持