发表人:365comeon 发表时间:2010/10/8 11:24:00  

 

 本栏论题: 变频器与电抗器相关应用  [9264] 
    电抗器的有关信息:变频器输入侧功率因数偏低的原因,与工频电动机的运行功率因数低有着重要的区别。由于电动机是感性负载,运行电流的相位滞后于电压,功率因数的高低取决于电流与电压之间的相位关系。而变频器功率因数低是由其电路结构造成的。变频器通常是“交一直一交”式结构,即三相交流电源经三相整流桥和滤波电容器变为直流,再经控制电路和逆变管转换为频率可调的交流电。在整流过程中,只有当交流电源的瞬时值大于直流电压 UD 时,整流二极管才会导通,整流桥中才有充电电流,显然,充电电流总是出现在电源峰值附近的有限时间内,呈不连续的脉冲波形。这种非正弦波具有很强的高次谐波成分。高次谐波的瞬时功率一部分为“ + ”,另一部分为“一”,属于无功功率。这种无功功率使得变频调速系统的功率因数较低,约为 O.7 ~ 0.75。
    由于变频器输入侧功率因数较低的原因。不是电流波形滞后于电压,而是高次谐波电流造成的,所以不能通过并联补偿电容器来提高功率因数.而应设法减小高次谐波电流,具体措施就是接入电抗器。 DL 是直流电抗器,接在整流桥与滤波电容器之间。使用其中一种就有明显效果,两种共同使用可将功率因数提高到 0.95以上。直流电抗器除了提高功率因数外。还能限制接通电源瞬间的充电涌流。另外,不允许在变频器输出端,即与电动机的连接端并接电容器。因为变频器输出的所谓正弦波,实际上是脉冲宽度和占空比的大小按正弦规律分布 的脉宽调制波,这个脉冲序列是变频器中逆变管不断交替导通形成的,如果在输出端接入电容器,则逆变管在交替导通过程中,不但要向电动机提供电流,还会增加电容器的充电电流和放电电流,会导致逆变管损坏。
    电抗器对大部分变频器来说不是标准配置,是选配件。应根据需要选用。
    有时为了降低设备投资的成本而不接交流电抗器,容忍变频调速系统在低功率因数下运行

以下是关于《变频器与电抗器相关应用》论题的回复(共31篇,分4页显示)

 共4页  第4页  页次: 首页  上一页   

回复人:18103912030

 回复时间:2024/7/21 17:01:00

 

    说的很有道理值得我好好学习 谢谢楼主

 共4页  第4页   首页  页次: 1  2  3  4      上一页   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关技术文章:
     相关企业新闻:
     相关资料下载:

深圳市天地华杰科技有限公司北京公司

联系地址:北京市东城区东四三条65号      邮政编码:100010

联系电话:010-67737811      传真:010-67759178      电子信箱:61305608@163.com       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持