    一、串口简介
      RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。
      
      RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。因此在视频界的应用,许多厂家都建立了一套高层通信协议,或公开或厂家独家使用。如录像机厂家中的Sony与松下对录像机的RS-422控制协议是有差异的,视频服务器上的控制协议则更多了,如Louth、Odetis协议是公开的,而ProLINK则是基于Profile上的。
      
    二、RS-232串行接口标准
      目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
   
      收、发端的数据信号是相对于信号地,如从DTE设备发出的数据在使用DB25连接器时是2脚相对7脚(信号地)的电平。典型的RS-232信号在正负电平之间摆动,在发送数据时,发送端驱动器输出正电平在+5~+15V,负电平在-5~-15V电平。当无数据传输时,线上为TTL,从开始传送数据到结束,线上电平从TTL电平到RS-232电平再返回TTL电平。接收器典型的工作电平在+3~+12V与-3~-12V。由于发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。其有关电气参数参见下表。
      
      规定 RS232 RS422 R485
      工作方式 单端 差分 差分
      节点数 1收、1发 1发10收 1发32收
      最大传输电缆长度 50英尺 400英尺 400英尺
      最大传输速率 20Kb/S 10Mb/s 10Mb/s
      最大驱动输出电压 +/-25V -0.25V~+6V -7V~+12V
      驱动器输出信号电平(负载最小值) 负载 +/-5V~+/-15V +/-2.0V +/-1.5V
      驱动器输出信号电平(空载最大值) 空载 +/-25V +/-6V +/-6V
      驱动器负载阻抗(Ω) 3K~7K 100 54
      摆率(最大值) 30V/μs N/A N/A
      接收器输入电压范围 +/-15V -10V~+10V -7V~+12V
      接收器输入门限 +/-3V +/-200mV +/-200mV
      接收器输入电阻(Ω) 3K~7K 4K(最小) ≥12K
      驱动器共模电压 -3V~+3V -1V~+3V
      接收器共模电压 -7V~+7V -7V~+12V
      
      
    三、RS-422与RS-485串行接口标准
      1.平衡传输
      RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B。
      通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。
      接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间。
      
      2.RS-422电气规定
      RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。实际上还有一根信号地线,共5根线。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)实现。
      
      RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
      RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。
      RS-422有关电气参数见表1
      3.RS-485电气规定
      由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。
      而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备,但它比RS-422有改进, 无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。
      RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485是-7V至+12V之间,而RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12k,RS-422是4k;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
      RS-485有关电气规定参见表1。
      RS-485与RS-422一样,其最大传输距离约为1219米,最大传输速率为10Mb/s。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mb/s。
      RS-485需要2个终接电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输总线的两端。
   
   

以下是关于《RS232 RS422 RS485的区别》论题的回复(共165篇,分17页显示)

 共17页  第4页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:cbaaljs

 回复时间:2009/8/10 8:50:00

 

    学习了
   

回复人:longaijun

 回复时间:2009/8/11 22:54:00

 

    主要是传输的速度和距离不同,我个人认为!

回复人:linfusheng

 回复时间:2009/8/13 20:30:00

 

    串行的三种标准,做为PLC从业人员,是必须掌握的,有些企业的笔试都会考这个的!

回复人:sean196981

 回复时间:2009/8/26 9:50:00

 

    真好 学习一下

回复人:sjw766

 回复时间:2009/9/3 13:37:00

 

    没用过422,232和485倒是用过。485用起来舒服

回复人:longhanpin

 回复时间:2009/9/3 20:40:00

 

    很好,学习了

回复人:陈鑫77

 回复时间:2009/9/6 21:00:00

 

    内容丰富

回复人:lovegong

 回复时间:2009/9/9 9:22:00

 

    PLC 变频器 触摸屏专家,让您的采购更经济 让您的机器更容易
    本公司主要代理:CO-Trust可编程控制器、台湾威纶(WEINVEW)人机界面、海利普变频器(HOLIP)、三垦变频器,施耐德低压电器等全系列产品销售推广和技术服务,公司网址www.xagk.com。同时还经销三菱、富士、欧姆龙、施耐德、西门子、西诺克等国际知名品牌的工业控制和传动产品。
    西安虹创科工贸有限公司 电话:029-85392320 85218931杜 QQ:270297261
   

回复人:麦田圈

 回复时间:2009/9/9 10:08:00

 

    学习了
   

回复人:孙天硕

 回复时间:2009/9/17 20:54:00

 

    谢谢。

 共17页  第4页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7  8  9      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关技术文章:
     相关企业新闻:
     相关资料下载:

深圳市天地华杰科技有限公司北京公司

联系地址:北京市东城区东四三条65号      邮政编码:100010

联系电话:010-67737811      传真:010-67759178      电子信箱:61305608@163.com       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持