发表人:wbp97116 发表时间:2010/1/13 14:28:00  

 

 本栏论题: 求55千瓦风机电机的变频控制方法  [22001] 
    我厂有55千瓦风机一台,现用星三角降压启动,想改用变频器控制,、望各位兄弟提供一下方法及主要注意细节等问题
   
    在此先谢过!!、、

以下是关于《求55千瓦风机电机的变频控制方法》论题的回复(共157篇,分16页显示)

 共16页  第4页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:tianhui8

 回复时间:2010/3/23 20:57:00

 

    NO

回复人:tianhui8

 回复时间:2010/3/23 21:07:00

 

    OK

回复人:爱轩

 回复时间:2010/4/1 23:25:00

 

    ABB ACS800 55KW重载性能良好

回复人:shicha

 回复时间:2010/4/3 19:18:00

 

    同意龙卷风說詞

回复人:xuelan206

 回复时间:2010/4/6 14:20:00

 

    如果你的风机是全速运行就没必要用变频器了,加个软启动就行~如果不是全速运行可以用变频器,变频器可以起到节能和调速控制的作用

回复人:xuelan206

 回复时间:2010/4/6 14:21:00

 

    没必要用重载型~选风机类变频器~V/F控制的

回复人:叶生

 回复时间:2010/4/8 21:38:00

 

    选重载型 注意干扰

回复人:yangsong

 回复时间:2010/4/14 12:50:00

 

    可以采用PID调节控制风压,这样比较节能
   

回复人:xugang2010

 回复时间:2010/4/24 22:59:00

 

    选重载型

回复人:yuzegang

 回复时间:2010/4/27 10:30:00

 

    什么品牌都可以,大于或等于55千瓦就可以,用三角形连接。(三条连片竖着安装)