 本栏论题: 西门子mm440用频率(20Hz,40Hz,50Hz)控制三相交流电机怎么接线和设置?  [18867] 
    用PLC控制西门子mm440变频装置(用固定的频率控制)三相交流电动机怎么接线和设置装置参数。

以下是关于《西门子mm440用频率(20Hz,40Hz,50Hz)控制三相交流电机怎么接线和设置?》论题的回复(共109篇,分11页显示)

 共11页  第6页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:小破孩

 回复时间:2010/10/3 21:33:00

 

    MM420
    本人是相当的熟悉的!
    如果你要多个不同的速度的话!
    可以采用模拟电位来实现方法:
    1选用端子控制2找几个可调电阻把它们串接在你需要转换条件的常开后面就行了!要多少个速度就加几个可调电阻-1!3设置好最低频率和最高频率。
    注:1电阻大小根据你所需速度调解来定!
    2需要自己动手加工!
   

回复人:pzhkaili

 回复时间:2010/10/5 1:43:00

 

    简单问题,看手册。

回复人:一天自动化

 回复时间:2010/10/24 16:49:00

 

    学习学习,非常感谢!

回复人:fbs0412

 回复时间:2010/12/2 9:22:00

 

    很简单,西门子支持多段频率控制,4个端子,可控制16段频率。参见相关的硬件手册和参数手册。

回复人:beijiangmu

 回复时间:2010/12/23 13:41:00

 

    学习学习,非常感谢

回复人:韦平

 回复时间:2011/3/20 21:32:00

 

    学习学习,非常感谢

回复人:c903133

 回复时间:2011/4/19 10:35:00

 

    去官网 瞅一瞅啊 没有么
   
   

回复人:绿舌头

 回复时间:2011/6/5 9:58:00

 

    手册上写的很详细,在输入端子有多段速输入选择端,调节相对应端子参数频率到20.40.50。那个输入有就运行那个频率。

回复人:sunhigh

 回复时间:2011/6/27 9:29:00

 

    同意ne00205

回复人:weiwujie

 回复时间:2011/7/8 15:15:00

 

    参考手册中的快速调试

 共11页  第6页   首页  末页   页次: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关技术文章:
     相关企业新闻:
     相关资料下载:

深圳市天地华杰科技有限公司北京公司

联系地址:北京市东城区东四三条65号      邮政编码:100010

联系电话:010-67737811      传真:010-67759178      电子信箱:61305608@163.com       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持