回复时间:2012/8/6 16:04:00
加大内存
回复时间:2012/9/15 10:00:00
加内存
回复时间:2012/9/16 20:32:00
估计是内存不够!!!
回复时间:2012/9/27 11:51:00
WINCC运行反应慢 有如可能: 1.内存不够大,如果是1G的内存有可能出现这种情况,最好大于1G内存。 2.运行WinCC时最好关闭其它应用程序。 3.归档数据量过大,如果不想查看过去的数据可将项目目录下的ArchiveManager文件夹删除(删除前做好备份)此文件夹中保存着归档数据。
回复时间:2012/10/5 4:43:00
授权的原因,你查查看有没有没有用的授权也安装上了 电脑配置怎么样
回复时间:2012/10/6 10:14:00
问一下楼主的在线趋势多不多,注意取样时间间隔 如果趋势变量多而采样时间又短的话,那就会出现上述情况
回复时间:2012/11/13 22:12:00
我也遇到过这样的问题
回复时间:2012/12/18 17:55:00
xuexi
wait
回复时间:2013/5/12 22:19:00
学工控,进工控互动网。www.gkhdw.com.cn网上报名。特为职工自动化学习设立。 一、效果好:名师现场面授,当堂答疑,结合实际,当堂做设备课程实验,明明白白的学。 二、省事:在家就能上课。音、视频现场互动交流授课。包教包会。 三、便宜:费用低,并且一次交费,循环听课免费;试听免费。 四、教学体系完善:从入门学习到完成整套系统设备自动化实例设计。 五、开设课程:PLC、变频器、WINCC、直流调速6RA70、工业通讯、设备综合实例设计;还可根据用户需求,开设专题课。 国内独家教学环境和教学质量,大受欢迎,已培养了众多成功人士。 本教学基地是国家工控工程师考点。成功期待您。 既有学习之志,与其在外面徘徊,不如进名校学习,倒是成功捷径。欢迎试听。