|
|
|
发表人:视迈电子 |
发表时间:2008/8/4 16:38:00 |
|
|
二次仪表通用技术参数
一. 主要电性能参数
1. 与测量有关的参数:
1.1 数显式仪表显示码:0~99、-199~999、-1999~1999、-199.9~399.9、-199.9~999.9、-150.00~ 399.99、-100.000~499.999等可选
1.2 数显式仪表基本误差:≤±(1%F.S+1d)、≤±(0.05%F.S+1d)、
≤±(0.2%F.S+1d)、≤±(0.05%F.S+2d)等可选
1.3 磁电系仪表基本误差:≤±1.5%F.S 、≤±2.5%F.S可选
1.4 24小时示值飘移: ≤±(0.3×基本误差限)
1.5 输入串模干扰影响: ≤±0.5×基本误差
1.6 输入共模干扰影响: ≤±0.5×基本误差
1.7 温度系数:在0℃~50℃范围内偏离20℃±2℃时≤(0.05×基本误差限)/ ℃
1.8 热电偶冷端补偿范围: 0℃~50℃
1.9 热电偶冷端补偿误差: ≤±1℃、≤±2℃可选
2. 与调节有关的参数:
2.1 设定点偏差:模拟处理的数显仪表≤±2d
2.2 设定误差:刻度盘或拨码设置的仪表≤±1%F.S; ≤±1.5%F.S可选
2.3 可设置范围:刻度盘或拨码设置的仪表≧1~100%F.S
模拟处理式数显仪表≧1~100%F.S
数字处理式仪表≧1~100%F.S
2.4 回差:模拟处理的仪表≤0.5×基本误差;数字处理的仪表0.2~20间可调
2.5 周期时间:模拟式时间比例控制仪表 40s±10s
数字处理式仪表等周期时 25s±5s
驱动固态继电器及可控硅 2s±0.5s
2.6 PID调节仪表出厂参数设置值:P=5%;I=210s D=30s
3. 与报警有关的参数
3.1 跟随式上限报警值:控制值+(4%~6%F.S)(默认)
3.2 跟随式下限报警值:控制值-(4%~6%F.S)(默认)
3.3 报警值可设置时的范围: ≧1~100%F.S
3.4 报警回差:模拟处理的仪表≤1.5%F.S;数字处理的仪表为1d
4. 与控制输出有关的参数
4.1 继电器触电输出:AC250V/5A(阻性负载)或AC250V/5A(感性负载)
4.2 驱动可控硅脉冲输出:幅度≧3V,宽度≧40us的移相或过零触发脉冲
4.3 驱动固态继电器信号输出:驱动电流≧15Ma 电压≧9V
4.4 内装可控硅输出:600V/1A(仅供用于可控硅阳极触发)
4.5 模拟量输出:0~10Ma (负载≤1KΩ); 4~20Ma (负载≤500Ω)
0~5V (负载≧100KΩ); 1~5V(负载≧100KΩ)
4.6 声报警输出:频率为2300Hz的断续声,讯响器声压约80Db/10mm
5. 与附加输出有关的参数:
5.1 馈电输出:DC 5V±5%、12V±5%、24V±5%(负载电流≤30Ma)
5.2 变送模拟信号输出:
5.2.1 输出电压:DC 0~1V、0~2V、0~5V、1~5V、0~10V等
5.2.2 输出电流:DC 0~10Ma 、4~20Ma等
5.2.3 变送信号非线性校准误差: ≤±0.2%F.S、≤±0.5%F.S、≤±1%F.S可选
5 .2.4 变送输出幅度误差: ≤±0.2%F.S
除非申明,输入信号与变送输出的模拟信号之间不作直流隔离
5.3 通讯输出:RS-232或RS-485 ;
6. 正常工作条件:
6.1 使用电源:默认值220V±10% 50HZ±5% ;功耗约5W(高可靠TM电源)
(开关电源型90~260V 50~60HZ 功耗约5W)
可定制使用 AC380V DC24V等电源规格的品种)
6.2 环境温度:0~50℃
6.3 环境湿度: ≤85%RH
6.4 大气条件:无腐蚀性气体或粉尘的场合
6.5 外磁场: ≤400A/m
7. 其他:
7.1数据断电保护时间:使用E2PROM时超过十年,使用内置电池时间说明书
7.2 重量:0.1KG---1.0KG
二. 输入信号及范围
1. 温度传感器(下表为推荐测量范围,其他量程可指定)
输入 名称 分度号 测量范围(℃)
热电偶 镍铬- 铜镍 E 0~200;0~300; 0~400; 0~600
镍铬-镍硅 K 0~300;0~400; 0~800; 0~1300
铂铑10-铂 S 0~1600;700~1600
铜-铜镍 T -200~50;0~200; 0~300; 0~400
铁-铜镍 J 0~300;0~500; 0~800
铂铑30-铂铑6 B 400~1800;700~1800
铂铑13-铂铑 R 0~1800;700~1800
钨铼3-钨铼25 WRe3-WRe25 0~2300
热电阻 铜电阻 Cu50 0~50.0;0~99.9;0~150;-150.0~150.0
铜电阻 Cu100 0~50.0;0~99.9;0~150;-150.0~150.0
铂电阻 Pt100 0~99.9;0~199.9;0~300;-50.0~50.0;-200~600;0~399.9;0~399.99;-100.000~300.000
铂电阻 Pt1000 0~99.9;0~199.9;0~300;-50~400
WFT-202 辐射感温器 F2 700~2000
AD590类 半导体传感器 PN -50~500
2.其他输入信号:
以电压、电流、电阻、频率、无源触点、相位差等作输入信号,可以用压力、流量、湿度、物位、液位、重量、溶氧、PH值、糖度、酸碱度等作计量单位.
输入名称 单位 输入范围
电压 mV 0~20 Mv;0~50 mV, 0~100 mV;与霍尔、湿度传感器等配套
电压 V 0~5V(与DDZ-Ⅱ等配套);1~5V(与DDZ-Ⅲ等配套)
电流 mA 0~10Ma(DDZ-Ⅱ等配套); 4~20Ma(DDZ-Ⅲ等配套)
电阻 30~350Ω 与YTZ-150等远传压力变送器配套
频率 F 0~10KHZ; 0~20KHZ; 0~50KHZ;*~100KHZ等
无源触点 K ON OFF
用户指定 / 各种线性或非线性变送器,传感器
|
|
以下是关于《二次仪表通用技术参数》论题的回复(共86篇,分9页显示) |
|
回复人:ljylgyn |
回复时间:2012/5/17 8:09:00 |
|
|
|
|
回复人:sdcjx2012 |
回复时间:2012/6/5 22:00:00 |
|
|
|
|
回复人:gabranth |
回复时间:2012/7/16 11:59:00 |
|
|
公 司 简 介
上海润驰电气有限公司是西门子工业自动化与驱动技术集团(IA&DT)的核心分销商(一级代理商),多年来与德国西门子(SIEMENS)的长期合作中,我们为广大客户提供自动化方案的解决办法和相关产品销售、工程项目设计与开发、电气成套、系统集成等服务。公司具备强大的业务创新和技术创新能力,并将根据客户的要求提供全集成的自动化解决方案和增值服务。公司在为用户提供国内外先进工艺系统及产品设备、专业的技术支持和售后服务的同时,积累了各种大、中型工程项目经验。
主要产品有:
一、 西门子产品
1:西门子交流电机:1LA5、1LA7、1LA9、1LG4、1LG0、1MA6、1MA7、1MJ6、1MJ7、1LA8、1PQ8、1LA4等系列
2:西门子伺服电机:1FK7、1FT6、1PH7等系列
3:西门子电缆: 6FX5002、6FX6002、6FX8002等系列
4:西门子变频器: MM4、G150、G120、V50、S120等系列
5:西门子自动化产品:S7-200、S7-300PLC、HMI、低压产品等
二、 编码器产品
西门子(1XP8001),林德(leine&linde),施克(SICK),宝盟,梅尔(MEYLE),倍加福(P+F)等品牌产品进口高端光电编码器和传感器。
公司长期备有1LA7,1LG4,1LG0等电机、MM4变频器,林德、施克、西门子编码器等产品现货库存,以便满足客户的使用需求。
期待与您的沟通,让我们形成长期稳定的合作伙伴关系
联系人:何炜炜
电 话:021-61732689 15801757290 传 真:021-61732677
邮 箱:hww@sh-riches.com 网 址:www.sh-riches.com
|
|
|
回复人:identify |
回复时间:2015/7/31 16:29:00 |
|
|
|
|
回复人:俢理人生 |
回复时间:2016/4/24 19:17:00 |
|
|
|
|
回复人:ZHAOKAISHU |
回复时间:2017/2/16 17:56:00 |
|
|
二次仪表通用技术参数
一. 主要电性能参数
2.5 周期时间:模拟式时间比例控制仪表
|
|
|
回复人:大海的鱼 |
回复时间:2017/5/19 21:21:00 |
|
|
|
|
回复人:yjmxm |
回复时间:2019/12/17 15:33:00 |
|
|
|
|
回复人:a764678789 |
回复时间:2020/1/1 14:26:00 |
|
|
|
|
回复人:rdhhzjz6 |
回复时间:2020/12/14 11:44:00 |
|
|
|
相关技术论坛: |
|
相关技术文章: |
|
相关产品: |
|
|