发表人:y553860663 发表时间:2010/5/23 19:49:00  

 

 本栏论题: 中断程序的怎么写  [21196] 
    我是一新手,我现在写了一个主程序,但是想编一个由外部输入中断信号的中断程序,要求中断程序运行完以后,自动跳回跳出状态出。
    请求各路大仙施法救我!!!!
    怎么切入中断程序。还有中断后面是否要增加跳回.....
   

以下是关于《中断程序的怎么写》论题的回复(共108篇,分11页显示)

 共11页  第9页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:maike988

 回复时间:2016/1/17 17:46:00

 

    用西门子PLC的话在OB35里写就行了额,不过也需要你具体的中断功能循环中断组织块(OB30 到OB38)
    S7 提供多达9 个循环中断组织块OB(OB30 到OB38),它们经过一段固定的
    时间间隔中断您的程序。下面表格显示了循环中断OB 默认的时间间隔和优先
    级。
    OB 号 默认的时间间隔 默认的优先级
    OB30 5 秒 7
    OB31 2 秒 8
    OB32 1 秒 9
    OB33 500 毫秒 10
    OB34 200 毫秒 11
    OB35 100 毫秒 12
    OB36 50 毫秒 13
    OB37 20 毫秒 14
    OB38 10 毫秒 15
    理解循环中断组织块OB 的运行
    循环中断OB 的等距时间间隔,是由时间间隔和相位偏移量确定。参见/234/
    中OB 启动时间、时间周期和相位偏移量的关系。
    注意:您必须确认循环中断OB 每一次运行的时间一定要短于中断的间隔。如
    果一个循环中断OB 没有执行完,循环中断时间到,又要求循环中断OB 运行,
    则时间故障组织块OB80 启动。循环中断导致故障程序的运行。
    您可以运用SFC39 到42 取消或延时和再次使能循环中断。对于您使用的CPU
    参数时间间隔、优先级、相位偏移量的设置范围请参见相应CPU 的描述。您
    可以用STEP7 软件修改参数设置。
   

回复人:zhaokaishu

 回复时间:2017/2/16 21:12:00

 

    活动对象:维控新老客户,有兴趣的自动化工程技术人员。
    活动内容:凡一次性在维控公司购买10台以上触摸屏,将有惊喜礼物相送

回复人:ZHAOKAISHU

 回复时间:2017/3/12 20:36:00

 

    不知你用什么PLC无法回答
   
   
   
   

回复人:马车

 回复时间:2018/5/9 16:26:00

 

    如果是欧姆龙的PLC,需要用CTBL指令

回复人:李永亮

 回复时间:2018/5/9 17:19:00

 

    中断程序执行完了,会自动跳出去的,不用写跳出程序

回复人:admin

 回复时间:2018/5/18 14:09:00

 

    学习学习

回复人:liudangshe

 回复时间:2018/6/21 9:30:00

 

    有教程可以参考

回复人:以前以后

 回复时间:2018/6/28 17:22:00

 

    学习学习

回复人:liudangshe

 回复时间:2018/6/29 10:26:00

 

    可以调用中断程序,外部输入中断信号就是触发调用中断程序的条件

回复人:liudangshe

 回复时间:2018/6/29 10:27:00

 

    一旦执行完中断服务程序的最后一条指
    令,控制权会回到主程序。

 共11页  第9页   首页  末页   页次: 5  6  7  8  9  10  11      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

余姚市视迈电子技术有限公司

联系地址:浙江省余姚市兰墅桥村兰墅桥60号      邮政编码:315400

联系电话:0574-62715680 0574-62715681      传真:0574-62715682      电子信箱:sme@sme-tech.com       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持