中国工控网 www.chinakong.com

中国自动化企业中心

企业目录

新闻中心

风采图片

产品中心

企业论坛

技术中心

资料下载

供求信息

招聘信息

深圳市天地华杰科技有限公司北京公司

http://www.tdhj.com.cn

首页  | 企业简介企业风采企业新闻产品目录企业论坛技术支持资料下载供求信息招聘信息留言信箱联系我们

所在位置:深圳市天地华杰科技有限公司北京公司 -- 企业论坛 -- 技术论坛1 -- ABB变频器

网站搜索:

企业目录

          企业首页

          企业简介

          企业风采

          企业新闻

          产品目录

          企业论坛

          4 技术论坛1

          技术支持

          资料下载

          留言信箱

          联系我们

发表人:wyg990 发表时间:2010/9/19 15:23:00  

 

 本栏论题: ABB变频器  [6402] 
    ACS350变频器在电机堵转时自动停止输出,但没有任何报警.

以下是关于《ABB变频器》论题的回复(共32篇,分4页显示)

 共4页  第1页  页次: 末页   下一页   

回复人:qjylyw

 回复时间:2010/9/19 16:01:00

 

    有谁知道2台ABB变频器是怎样实现主从关系的

回复人:qjylyw

 回复时间:2010/9/19 16:02:00

 

    有知道的请讲一下原理

回复人:qjylyw

 回复时间:2010/9/19 16:14:00

 

    关键词:变频器 故障原因 解决方法
    1.引言
    ABB变频器以其稳定的性能,丰富的选件扩展功能,可灵
    活应用的编程环境,良好的力矩特性,以及可供不同场合使用
    的多种系列,在变频器市场占据着重要的地位。ACC800变频
    器系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同
    的控制技术,例如启动向导, 自定义编程,DTC控制,通用
    备件,通用的接口技术,以及用于选型、调试和维护的通用软
    件工具。ACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它
    是目前最先进的交流异步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性
    能,使AC C800传动产品适用于各种工业领域,在使用中必然
    会碰到许多问题,以下我对ACC800变频器的一些常见故障在这
    里和大家做一个探讨。
    2,常见故障分析及解决办法。
    2.1DC UNDERVOLT (直流母线欠电压故障)
    故障原因:直流回路的DC电压不足,这可能是由于电网
    缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的。
    解决方法:(1)、检查主电源供电是否正常,如果变频器进
    线端通过了接触器,要检查接触器的控制回路是否误动作,如
    控制回路有误动作,可能导致接触器短时间内频繁启动停止,
    造成变频器欠压故障,复位即好,所以能复位的欠压软故障,
    变频器的主接触器控制回路要认真检查。(2)、如出现欠压故障不
    能复位,检查DC电容是否泄露。(3)、如果变频器刚断电,迅
    速通电,也会引发此故障,所以变频器如果断电,要等电容放
    完电后(约5分钟),再重新启动变频器。
    2 20VERCURRENT (输出电流过大)
    故障原因:输出电流超过软件的过流跳闸极限。
    解决方法:(1)、检查电机负载是否短路。(2)、检查机械传
    动装置是否卡住。(3)、检查参数设定是否合适,包括升速和降
    速的时间是否设定太短、启动转矩是否太小。(4).如果使用了
    编码器,检查编码器传递数据是否准确(可从参数里先把编码
    器去掉,再运行,查看电流是否正常)。
    2.3DC OVERVOLT (直流回路过电压)
    故障原因:直流回路的DC电压超过DC过压跳闸的限制值。
    解决方法:(1)、检查主电源供电是否正常,有无静态或动
    态过压发生。(2)、检查制动斩波器和制动电阻。(3)、检查有关减速
    的参数时间设定是否太短。
    2.4BRAKE FLT (制动器故障)
    故障原因:在制动运行或正常运行时,丢失应答信号超过
    BRAKE FLT TD参数里设定的延时时间。
    解决方法:(1)、检查制动器接触器是否正常动作,如不正常
    则检查制动器接触器的控制回路。(2)、检查制动器是否动作,如无
    动作则检查制动器电源和制动器是否损坏。(3)、检查制动器限位是
    否正常动作。(4)、检查制动确认信号与DI1的连线是否断路。
    2.5ENCODER ERR (编码器故障)
    36 科技资讯SCIENCE& TECHNOLOGY INFORMATION
    故障原因:变频器检查到编码器反馈回来的速度出错,可能
    由于(1)、电缆连接松动 (2)、与RTAC的通讯中断。(3)、脉冲编码
    器故障。(4)、内部计算速度和实际测量速度的偏差(经滤波)超过
    电机额定速度的20%。(5)、当传动处于电流和转矩的极限时,在参
    数50.4 ENCODER DELAY设置的时间内未接收到编码器脉冲
    信号。(6)、在1MS内编码器的脉冲频率变化过大。
    解决方法:(1)、检查编码器与电机轴的联结是否可靠。(2)、检
    查编码器和接线包括CHA和CHB的相序。当电机旋转时,参数
    2.1 7 SPEED MEASURED的符号必须和内部计算速度1.02
    MOTOR SPEED相同(在检测时设置参数70.3 SPEED FEEDB
    USED=FALsE)。如果不允许的话,互换通道A和B。(3)、检查
    RMIO板和编码器控制板的连接。(4)、检查设备的接地是否完好。
    (5)、检查周围是否有高辐射的元件设备。
    2.6内部过温
    故障原因:变频器温度超过1 25度。
    解决方法:(1)、检查冷却风量和冷却风机的运行情况。(2)、清
    扫散热器上的灰尘。(3)、检查电机容量是否和变频器容量匹配。(4)、
    检查外部环境温度是否过高,一般电气室应安装空调。
    2.7主从控制时,主/从变频器电流差别过大。
    故障原因:(1)、可能由于机械原因,齿轮啮合等。(2)、编码器
    反馈不准,造成从机跟随有偏差。
    解决方法:(1)、参数设定里把编码器去掉,查看电流差别是
    否在正常范围,如正常,检修编码器。(2)、检查测量传动部件。

回复人:qjylyw

 回复时间:2010/9/19 16:35:00

 

    法
    1.引言
    ((ACS800提升机传动控制 北京ABB电气传动系统有限公

回复人:jxsrsx

 回复时间:2010/9/19 20:33:00

 

    谢谢

回复人:jxsrsx

 回复时间:2010/9/19 20:34:00

 

    谢谢

回复人:ypacy

 回复时间:2010/9/21 11:28:00

 

    路过~~

回复人:wanghong59

 回复时间:2010/10/7 16:38:00

 

    学习了

回复人:河东边的山

 回复时间:2010/10/8 11:47:00

 

    学习了,

回复人:jiept

 回复时间:2010/10/10 12:48:00

 

    很少用,学习中

 共4页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关技术论坛:
     相关技术文章:
     相关企业新闻:
     相关资料下载:

深圳市天地华杰科技有限公司北京公司

联系地址:北京市东城区东四三条65号      邮政编码:100010

联系电话:010-67737811      传真:010-67759178      电子信箱:61305608@163.com       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持