发表人:zhujf123 发表时间:2010/10/4 16:11:00  

 

 本栏论题: 安川变频器故障  [5423] 
    我使用的安川变频器出现故障,当基本频率设定在60hz启动电机正常,但将基本频率重新设置成50hz是出现GF报警,不知是什么原因。注:变频器在60hz对马达进行自学习

以下是关于《安川变频器故障》论题的回复(共28篇,分3页显示)

 共3页  第1页  页次: 末页   下一页   

回复人:李田田

 回复时间:2010/10/7 19:22:00

 

    如果排除了电机的接地故障,可以查下霍尔传感器,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点容易发生飘移,导致GF报警。
   

回复人:XIANGMQ

 回复时间:2010/10/12 8:55:00

 

    我曾见过富士变频也是GF对地故障但是马达没有对地,情况是一样的吗
   

回复人:beijiangmu

 回复时间:2010/12/23 13:19:00

 

    欧姆龙

回复人:FUJUNFENG

 回复时间:2011/3/4 16:20:00

 

    安川变频器很耐用的,我厂一个22千瓦变频器运行5年从来没坏过,并且灰尘很大也没事

回复人:qeh123456

 回复时间:2011/3/25 13:07:00

 

    什么是GF报警?

回复人:纺电0532

 回复时间:2011/5/1 22:18:00

 

    对地!排除电机故障的话就是变频器问题,不能修的话拿电吹风多吹一会就好了呵呵!实在不行送修好了!

回复人:wzm235

 回复时间:2011/6/22 8:13:00

 

    富士变频器

回复人:jti20226

 回复时间:2011/6/23 10:59:00

 

    先RESET到工厂模式,在输入参数运行

回复人:394423641

 回复时间:2011/8/3 9:56:00

 

    GF报警后,我们也没有查出故障,方法也是用热风吹变频器后,故障消除了。

回复人:xiaoyingdu

 回复时间:2011/8/30 13:31:00

 

    学习