发表人:张先生 发表时间:2011/8/13 17:25:00  

 

 本栏论题: 西门子MM430开机上升到50HZ,不能调整频率,求高手帮忙  [12980] 
    我们有一台EPS电源上安装一西门子MM430驱动水泵,现在变频器开机就上升到50HZ,按BOP按键不能调整频率,变频器只有频率反馈和运行状态接线,不能远程控制,查看了P0700和P1000都为1,也确定没有设定到固定频率。求高手指点啊

以下是关于《西门子MM430开机上升到50HZ,不能调整频率,求高手帮忙》论题的回复(共43篇,分5页显示)

 共5页  第1页  页次: 末页   下一页   

回复人:龙卷风

 回复时间:2011/8/14 21:25:00

 

    关掉电源,撤除水泵线,重新送电,对照说明书把参数全部重新检查设置一下再看,(设为外接电位器,接电位器),,有条件换一个控制操作面板。。。。。。

回复人:张先生

 回复时间:2011/8/14 22:46:00

 

    嗯,谢谢回复。试试看。

回复人:tiezhu_c

 回复时间:2011/10/9 12:54:00

 

    恢复工厂默认值,快速调试完把p700和p1000设1后再试下.不行上个电位计,端子上控制.

回复人:恳求指点

 回复时间:2011/11/28 21:31:00

 

    参数调整问题,看手册,调参数即可

回复人:shenming

 回复时间:2011/12/17 16:28:00

 

    恢复工厂默认值,快速调试完把p700和p1000设1后再试下.不行上个电位计,端子上控制.

回复人:guolibin

 回复时间:2012/2/7 13:15:00

 

    P1000 设置的不对吧。

回复人:787145886

 回复时间:2012/2/15 10:38:00

 

    学学习下

回复人:xyhxyh111

 回复时间:2012/2/20 16:14:00

 

    学习

回复人:oldma77

 回复时间:2012/2/27 17:02:00

 

    应该是设定有问题,仔细看看说明书,参数设定一定要对。

回复人:wzm235

 回复时间:2012/3/6 14:57:00

 

    学习

 共5页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4  5      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关企业新闻:
     相关资料下载:

深圳市天地华杰科技有限公司北京公司

联系地址:北京市东城区东四三条65号      邮政编码:100010

联系电话:010-67737811      传真:010-67759178      电子信箱:61305608@163.com       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持