以下是关于《干式变压器的运行维护》论题的回复(共4篇)
回复时间:2012/12/13 16:14:00
不错,受益匪浅
回复时间:2015/3/19 15:53:00
好
回复时间:2017/2/16 20:53:00
1、干式变压器的运行 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘老化,从而影响其使用寿命,是导致干式变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度监测及其报警控制是十分重要的。 干式变压器应在额定容量下工作,在不影响其寿命的情况下允许在短时间内过负荷运行,对于室内变压器而言,过负荷值不应超过20%。在正常情况下,变压器的负荷应保持在额定容量的85%左右较好。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保干式变压器的绝缘不受影响。
回复时间:2021/4/5 10:27:00
学习了