发表人:科技变革 发表时间:2013/4/11 11:04:00  

 

 本栏论题: 检测蓄电池组直流操作电源的直流系统接地故障的方法  [1641] 
    查找蓄电池直流接地应根据直流系统运行方式、操作情况以 及气候条件的影响等情况进行判断。一般是采用分段处理的方 法。以先信号部分,后保护部分;先室外部分,后室内部分为原 则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s,不管回路接地与否均应立即把开关合上,当发现某一专用直流回路有接 地现象时,及时找出接地点尽快消除。
   
    处理直流接地时,应注意以下方面:
   
    1)用仪表检査时,所用仪表的内阻应不低于20000/V;
   
    2)当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作;
   
    3)处理接地故障时,不许造成直流短路或另一点接地;
   
    4)检査和处理直流接地的故障工作,必须由两个人进行;
   
    5)在进行査找时,应充分考虑由于直流失电压可能引起的 保护、自动装置的误动作,并应事先采取必要的安全措施。
   