发表人:ayxhb 发表时间:2013/7/9 15:15:00  

 

 本栏论题: 关于S7300系列PLC程序中间继电器作为上升沿使用的困惑  [2934] 
    部分程序如下:
    http://www.chinakong.com/upload/upload13/201307091508508.jpg
   
    程序中,使用了一个中间继电器M320.0的上升沿,其他程序段并未使用中间继电器M320.0,那么其上升沿由0变为1是怎么发生的?
    中间继电器M320.0如果在其他位置没有使用的话,状态不是一直应该为0吗?求前辈们解答一下!!!
   
   

以下是关于《关于S7300系列PLC程序中间继电器作为上升沿使用的困惑》论题的回复(共5篇)

回复人:ayxhb

 回复时间:2013/7/9 15:24:00

 

    哥哥些啊!!!帮帮忙啊,我在线等!!!

回复人:xucansg

 回复时间:2013/8/19 9:47:00

 

    1.用‘参考数据’看一下其他地方有无使用
    2.结合人机界面查看,可能在人机界面上有使用

回复人:ayxhb

 回复时间:2013/8/24 10:08:00

 

    我看了,其他地方还是没有使用,人机界面里面也没有

回复人:dkydkyshow

 回复时间:2014/11/18 14:41:00

 

    多谢楼主分享

回复人:zhaoming_li

 回复时间:2018/8/16 16:30:00

 

    多谢楼主分享