    本节所介绍的指令只适用于FX1S、FX1N系列的PLC,目的是使这两种成本相对较低的PLC可以不借助其他扩展设备(例如1GM模块)就可以实现简单的点位控制。使用这些指令时最好配合三菱的伺服放大器(如MR-J2)。
    一、 点位控制指令
    1. 当前绝对值位置读取指令
    当前绝对值位置读取指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表7-90所示。
    表7-90 当前绝对值位置读取指令
    指令名称 助记符 指令代码 操作数 程序步
    S• D1• D2•
    当前绝对值位置读取 ABS FNC155
    (32) X、Y、M、S Y、M、S KnY、KnM
    KnS、T、C、D、V、Z DABS 13步
    当前绝对值位置读取指令读取当前绝对值位置,将其送到[D2•]指定的目标寄存器。使用说明如图7-141所示。
    M10 FNC155 S• D1• D2•
    —||— (D)ABS X0 Y4 D8140
   
    使用ABS指令,PLC应与有绝对位置功能的设备相连接。
    [S•]指定来自伺服放大器信号输入点的首地址,占用三点。
    [D1•]指定送到伺服放大器信号控制信号输出点的首地址,占用三点。
    [D2•]指定从伺服放大器读取的绝对位置存放的目标寄存器,因当前绝对值位置必定存入(D8141,D8140),所以,通常[D2•]直接指定D8140。
    当执行条件由OFF变为ON时,开始读入绝对位置。读取完成后,完成标志M8029为ON。若读入过程中执行条件为OFF,则读取动作停止。
    2. 回原点指令
    回原点指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表7-91所示。
    表7-91 回原点指令
    指令名称 助记符 指令代码 操作数 程序步
    S1• S2• S3• D•
    回原点 ZRN FNC156
    (16/32) K、H、KnX、KnY、KnM
    KnS、T、C、D、V、Z K、H、KnX、KnY、KnM
    KnS、T、C、D、V、Z X、Y、M、S K、H ZRN 9步
    DZRN 17步
    回原点指令校准机械的原点,其使用说明如图7-142所示。
    M10 FNC156 S• S2• S3• D
    —||— ZRN K1000 K100 X003 Y0
   
    [S1•]指定回原点的速度,16位指令时为10~32767Hz,32位指令时为10~100kHz。
    [S2•]指定爬行速度,接近点(DOG)信号为ON后的低速,10~32767Hz。
    [S3•]指定接近点信号,最好用X(常开接点),以免受扫描周期影响加大原点误差。
    [D•]指定脉冲输出点,仅限于Y0或Y1。应使用晶体管输出单元。
    若在执行ZRN指令之前使M8141置1,可使PLC在回原点操作完成后向伺服放大器输出清零信号,相应清零信号输出点如下:
    脉冲输出为Y0时,清零输出为Y2;
    脉冲输出为Y1时,清零输出为Y3;
    清零信号必须以漏型晶体管输出,负载能力大于200mA。
    若配用三菱公司的MR-H或MR-J2型伺服放大器,则停电时机械可保持其当前位置,可用ABS指令读取机械的绝对位置,所以只需在首次启动时执行回原点操作,以后即使断电后再启动也不必再回原点。
    回原点动作顺序如图7-143所示。
   
    (1)驱动回原点指令后,以回原点速度开始移动。
    在回原点过程中,若驱动指令的接点变为OFF状态,机械将不经减速而立即停止。
    在指令驱动接点OFF后,在脉冲输出中监控标志(Y0对应M8147,Y1对应M8148)仍为ON期间,将不接受回原点指令的再次驱动。
    (2)当接近点信号(DOG)由OFF变为ON时,
    相关的软元件:
    [D8141,D8140] :Y0输出的当前寄存器对
    [D8143,D8142] :Y1输出的当前寄存器对
    M8145:Y0脉冲输出停止(立即停止)
    M8146:Y1脉冲输出停止(立即停止)
    M8147:Y0脉冲输出中监控(BUSY/READY)
    M8148:Y1脉冲输出中监控(BUSY/READY)
   
    3. 变速脉冲指令
    变速脉冲指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表7-92所示。
    表7-92 变速脉冲指令
    指令名称 助记符 指令代码 操作数 程序步
    S• D1• D2•
    变速脉冲 PLSV FNC157
    (16/32) K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z Y Y、M、S PLSV 9步
    DPLSV 13步
    变速脉冲指令是带旋转方向控制的变速脉冲输出指令,其使用说明如图7-144所示。
    M10 FNC157 S• D1• D2•
    —||— PLSV K10000 Y0 Y4
   
    [S•]指定输出脉冲频率:16位指令时为10~32767Hz,32位指令时为10~100kHz。
    [D1•]指定脉冲输出点,仅限于Y0或Y1。应使用晶体管输出单元。
    [D2•]指定旋转方向输出点:(D2•)=ON,正转,(D2•)=OFF,反转。
    在脉冲输出过程中,可自由改变输出脉冲频率,所以称为变速脉冲输出。
    在启动/停止时,没有加/减速过程,如需软启动/停止,可利用RAMP斜坡信号指令改变[S•]的值。
    在脉冲输出过程中,若驱动指令的接点变为OFF状态,不经减速而立即停止脉冲输出。
    在指令驱动接点OFF后,在脉冲输出中监控标志(Y0对应M8147,Y1对应M8148)仍为ON期间,不可再次驱动脉冲输出指令。
    相关的软元件:
    增量驱动指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表7-93所示。
    表7-93 增量驱动指令
    指令名称 助记符 指令代码 操作数 程序步
    S1• S2• D1• D2•
    增量驱动 DRVI FNC158
    (16/32) K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z Y Y、M、S DRVI 9步
    DDVRI 17步
    增量驱动指令是单速、增量驱动方式脉冲输出指令,其使用说明如图7-145所示。
    M10 FNC158 S• S2• D1• D2•
    —||— DRVI K25000 K3000 Y0 Y4
   
    [S1•]指定输出脉冲数:
    16位指令时为-3276810~+32767;
    32位指令时为-999999~+999999;
    [S2•]指定输出脉冲频率:16位指令时为10~32767Hz,32位指令时为10~100kHz。
    [D1•]指定脉冲输出点,仅限于Y0或Y1。应使用晶体管输出单元。
    [D2•]指定旋转方向输出点:(D2•)=ON,正转,(D2•)=OFF,反转。
    指令执行中输出脉冲以增量方式存入寄存器对。
    输出点Y0 对应(D8141,D8140)
    输出点Y1 对应(D8143,D8142)
    正转时数值增加,反转时数值减少。
    若驱动指令的接点变为OFF状态,将减速停止,但完成标志M8029不动作。
    在指令驱动接点OFF后,在脉冲输出中监控标志(Y0对应M8147,Y1对应M8148)仍为ON期间,不接受指令的再次驱动。
    增量是驱动中 [S1•]指定输出脉冲数是指由当前位置到目标位置应输出的脉冲数,即当前位置与目标位置之间的距离(以脉冲为单位),如图7-146所示,脉冲数的+/-表示运动方向。
   
   
    增量驱动设置值与速度曲线如图7-147所示。
   
   
    实际能够执行的最低输出脉冲频率F由以下公式决定:
   
    [D8147,D8146]以Hz为单位,[D8148]以ms为单位。
    若输出脉冲频率低于上面计算的数值,实际输出频率等于上述公式计算的值。
    加速初期和减速最终部分的频率也不可低于上述计算结果。
    相关软元件说明:
    [D8145] :执行DVRI、DRVA指令时的基底速度。
    控制步进电机时,设定速度需要考虑步进电机的共振区域和自由启动频率。
    设定范围:
    最高速度[D8147,D8146]的十分之一以下
    超过该范围时,自动降为最高速度的十分之一数值运行。
    [D8147,D8146] :执行DVRI、DRVA指令时的最高速度。
    [S2•]指定的输出脉冲频率必须小于该最高速度。
    设定范围:10~100000Hz
    [D8148] :执行DVRI、DRVA指令时的加减速时间。
    加减速时间指达到最高速度所需的时间,因此,当输出频率低于最高速度时,实际加减速时间会缩短。
    设定范围:50~5000ms
    M8145:Y0脉冲输出停止(立即停止)
    M8146:Y1脉冲输出停止(立即停止)
    M8147:Y0脉冲输出中监控(BUSY/READY)
    M8148:Y1脉冲输出中监控(BUSY/READY)
   
   
    5. 绝对位置驱动指令
    绝对位置驱动指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表7-94所示。
    表7-94 绝对位置驱动指令
    指令名称 助记符 指令代码 操作数 程序步
    S1• S2• D1• D2•
    绝对位置驱动 DRVA FNC158
    (16/32) K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z Y Y、M、S DRVA 9步
    DDVRA 17步
    DRVA指令是单速、绝对位置驱动方式脉冲输出指令,其使用说明如图7-148所示。
    M10 FNC159 S• S2• D1• D2•
    —||— DRVA K25000 K3000 Y0 Y4
   
    [S1•]指定目标绝对位置:
    指令执行中,当前绝对位置存入当前寄存器对。
    输出点Y0 对应(D8141,D8140)
    输出点Y1 对应(D8143,D8142)
    指令执行中改变操作元件的内容,在下一次执行时生效。
    若驱动指令的接点变为OFF状态,将减速停止,但完成标志M8029不动作。
    在指令驱动接点OFF后,在脉冲输出中监控标志(Y0对应M8147,Y1对应M8148)仍为ON期间,不接受指令的再次驱动。
    绝对位置驱动方式中,[S1•]指定的目标绝对位置是目标位置与原点的距离,如图7-149所示。
   
    绝对位置驱动方式设置值与驱动曲线如图7-150所示。
   
   
    1. 点位控制指令均可以多次使用,但应注意:
    (1) 不可出现双线圈现象
    (2) 当执行条件OFF后,必须等该指令目标元件对应的脉冲输出中监控标志OFF后再经一个扫描周期才可以再次驱动同一指令。
    (3) 为了按上面的要求编程,最好使用STL步进顺控程序编辑程序。
    (4) 由于PLSY、PLSR指令的目标元件是Y0或Y1与DVRI指令的目标元件相同,最好使用DVRI指令代替PLSY、PLSR指令。
    (5) Y0、Y1作高速输出的性能指标如下:
    电压:5~24V
    电流:10~100mA
    输出脉冲频率 :小于100kHz
   

以下是关于《点位控制功能》论题的回复(共120篇,分12页显示)

 共12页  第1页  页次: 末页   下一页   

回复人:chenanfu

 回复时间:2009/8/15 22:30:00

 

    好文章

回复人:qiu4509

 回复时间:2009/8/26 11:47:00

 

    学习了

回复人:陈鑫77

 回复时间:2009/9/6 21:22:00

 

    复杂;;;

回复人:麦田圈

 回复时间:2009/9/9 10:14:00

 

    不懂

回复人:xuelanhu52

 回复时间:2009/9/10 11:18:00

 

    一般啦,哈哈

回复人:lovegong

 回复时间:2009/9/11 9:11:00

 

    好 学习了
   
   
    PLC 变频器 触摸屏专家,让您的采购更经济 让您的机器更容易
    本公司主要代理:CO-Trust可编程控制器、台湾威纶(WEINVEW)人机界面、海利普变频器(HOLIP)、三垦变频器,施耐德低压电器等全系列产品销售推广和技术服务,公司网址www.xagk.com。同时还经销三菱、富士、欧姆龙、施耐德、西门子、西诺克等国际知名品牌的工业控制和传动产品。
    西安虹创科工贸有限公司 电话:029-85392320 85218931杜 QQ:270297261
   

回复人:孙天硕

 回复时间:2009/9/17 21:15:00

 

    不错的文章。学习了。谢谢。

回复人:孙天硕

 回复时间:2009/9/17 21:18:00

 

    不过写的太繁琐。看完你的文章要很长时间。

回复人:dalu12345

 回复时间:2009/9/30 11:28:00

 

    学习!

回复人:qdhike

 回复时间:2009/10/9 15:38:00

 

    难度!!
   

 共12页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4  5  6      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关企业新闻:
     相关资料下载:

深圳市天地华杰科技有限公司北京公司

联系地址:北京市东城区东四三条65号      邮政编码:100010

联系电话:010-67737811      传真:010-67759178      电子信箱:61305608@163.com       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持