发表人:sjmnt 发表时间:2021/7/15 9:24:00  

 

 本栏论题: ABB ACS880故障  [1064] 
    ABB ACS880变频器报2310故障,如何解决

以下是关于《ABB ACS880故障》论题的回复(共2篇)

回复人:duke1991227

 回复时间:2021/12/1 13:03:00

 

    过流

回复人:361501429

 回复时间:2024/6/13 14:26:00

 

    
    首先,故障码2310可能由电源缺相引起。在这种情况下,应检查电源是否正常,如果电源缺相,则需要更换电源。同时,还应检查变频器前级电源和输入侧的电源开关是否正常,如有异常,应进行相应的处理。
   
    其次,输出侧接地也是故障码2310的一个常见原因。维修人员应检查输出侧电路是否正常,包括电路板和连接线是否有短路或断路情况。如果输出侧电路正常,则应检查输出侧电机及电缆是否有接地故障,并进行相应的处理。
   
    此外,过流故障也是导致故障码2310的一个原因。维修人员应检查电机是否过载、电流是否超过额定值以及电流检测电路是否正常。
   
    如果冷却系统出现问题,如冷却风扇停止运转或运转异常,或者ABB变频器的内部温度过高,维修人员需要检查冷却风扇是否正常运转,必要时进行维修或更换。同时,还需要检查ABB变频器的内部温度是否过高,如果内部温度过高,那么就需要更换散热器或调整ABB变频器的工作负载,以避免过热。
   
    在处理过程中,如果冷却系统正常,那么问题可能出在电机上。维修人员需要对电机进行检查,如果电机出现磨损或故障,就需要更换电机。更换电机后,ABB变频器启动时应该就不会再报2310故障了。
   
    最后,如果电机也正常,那么问题可能出在ABB变频器的控制板上。在这种情况下,维修人员需要检查控制板的连接是否牢固,如果发现有松动的情况,就需要进行紧固。同时,他们还需要检查控制板的参数设置是否正确,如果参数设置有误,就需要重新调整参数。
   
    综上所述,处理ABB变频器故障码2310的方法涉及多个方面,包括电源、输出侧、冷却系统、电机和控制板的检查和处理。