注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·铜线和铝线连接接头
·交流电流表的选型问题
·漏电跳闸原因分析
·什么是恒流?什么是恒流电源?
·电工布线口决,电动机,电焊机,变压器的用线口决
·如何鉴别真假低压电器元件?
·如何防止PLC中的数据丢失
·SCR电力控制器选型和容量选择
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·中级电工试题
·关于电机保护用热继整定值的说明
·双值电容器单相电动机
·电流计算
·根据绝缘电阻及吸收比的测量结果,如何判断其绝缘状况?
·无功功率的概念
·配电网无功补偿方案比较和补偿工程应注意的问题
·500伏铝芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表
·断路器的一般结构
·500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表
求职:工程设计(大学专科、技术员)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:现场调试(中专、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
以下是关于《在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决 》论题的回复(共54篇,分4页显示)
共4页 第2页 首页 末页 上一页 下一页
回复时间:2004/2/23 11:48:00
支持(835) | 反对(779)
回复:采用双触点!
回复时间:2004/2/11 21:24:00
支持(858) | 反对(1014)
回复:你是说在触点断开/接通时,还是正常吸和时? 换一个继电器试下,再不行就是容量不够
换一个继电器试下,再不行就是容量不够
回复时间:2004/2/2 23:11:00
支持(866) | 反对(826)
回复:续流或吸收 能打火,一定是感性负载,如果是直接,可用续流二极管,如果是AC,只能采用吸收电路
能打火,一定是感性负载,如果是直接,可用续流二极管,如果是AC,只能采用吸收电路
回复时间:2006/2/8 12:03:00
支持(681) | 反对(1425)
回复:有吸收电路图吗
回复时间:2004/5/19 0:19:00
支持(729) | 反对(804)
回复:电容、二极管、阻容 电容、二极管、阻容
电容、二极管、阻容
回复时间:2002/2/28 15:42:00
支持(1566) | 反对(1300)
回复:在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决 你可以将该继电器的触点串接几个,以减小拉弧.
你可以将该继电器的触点串接几个,以减小拉弧.
回复时间:2004/2/27 14:44:00
支持(850) | 反对(705)
回复:有没有具体的吸收电路的参数 有没有具体的吸收电路的参数 是交流的负载 继电器厂家答复我,打火是必然的;只有吸火
有没有具体的吸收电路的参数 是交流的负载 继电器厂家答复我,打火是必然的;只有吸火
回复时间:2003/8/29 16:07:00
支持(966) | 反对(680)
回复:将中间继电器的几组触点并联使用 继电器触点容量选择小了,导通电流过大,通断时拉弧打火,将中间继电器的几组触点并联使用,分散导通电流,拉弧小,就不会打火;也可以换容量大一点的继电器。
继电器触点容量选择小了,导通电流过大,通断时拉弧打火,将中间继电器的几组触点并联使用,分散导通电流,拉弧小,就不会打火;也可以换容量大一点的继电器。
回复时间:2003/9/18 15:58:00
支持(796) | 反对(663)
回复:你的方法可以试一下,我用过加电容、电阻的方法都不行
回复时间:2002/2/3 11:17:00
支持(880) | 反对(669)
回复:在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决 打磨下触点如何。
打磨下触点如何。
回复时间:2002/1/10 23:37:00
支持(886) | 反对(707)
回复:这个问题太简单了吧
回复时间:2001/12/28 20:03:00
支持(658) | 反对(1030)
回复:两种可能,一是触电接线松动,二是负载容量大,可换触点容量大的继电器,有8A的。
回复时间:2004/2/2 21:22:00
支持(619) | 反对(838)
回复:两点 1.周围环境是否含有金属粉尘。 2.如果打火现象不严重,不影响工作就别深究了。
1.周围环境是否含有金属粉尘。 2.如果打火现象不严重,不影响工作就别深究了。
回复时间:2007/5/10 21:32:00
支持(1162) | 反对(924)
一.可能是线头松动.二. 触点接 触不良三.中间继电器铁心脏或铁心短路环断裂
回复时间:2007/5/20 13:59:00
支持(801) | 反对(828)
在触点两边并上个104的电容
共4页 第2页 首页 末页 页次: 1 2 3 4 页 上一页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
02系列 22/25
铜铝复合排
宽电压输入非隔离稳压
卡特拉汉莫Cutle
天正漏电断路器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳