发表人:hb1000kv 发表时间:2012/4/9 11:28:00  

 

 本栏论题: 变压器变比组别测试仪分接开关如何检修?  [932]

    变压器变比组别测试仪分接开关如何检修?
   
      分接开关故障主要表现为接触不良,变压器油箱内有“吱吱”放电声,电流表指针伴随着放电声发生摇摆,有时会有气体保护信号发出,其检修方法如下:
   
      1. 检查分接开关切换装置的静触头和动触头有无过热,燃伤痕迹,检查接触面是否清洁。接触面如有熔化痕迹时,应用细锉刀或“00”号砂纸打磨,以消除缺陷,但工作中必须注意,绝不允许将金属粒屑或其他杂物遗留或跌落到变压器绕组变形测试仪内;触头缺陷严重时,应予以更换。
   
      2. 触头接触应良好,压力充足,用0.05mm塞尺检查弹簧压力,到塞尺塞不进去方为正常。如发现弹簧断裂或弹性疲劳,即用0.05mm塞尺可塞入接触面时,应修理调整接触面,或更换新弹簧。
   
      3. 传动装置应完好,操作应灵活正确,触头接触应同指示位置一致。
   
      4. 绝缘部件应清洁、无损伤,绝缘良好。
   
      参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/byqrzbxcsy.html
   