2 . 2 三相交流异步电动机全压起动
因受交流异步电动机起动电流的影响, 笼型交流异步电动机有全压直接起动和降压起动两种不同的起动方法。通常功率小于1 0k W或经过起动校验, 起动电流对电网的冲击在允许范围内的交流异步电动机可以采用全压直接起动。本节讨论全压直接起动的基本控制电路, 主要包括有点动、 起停( 长动) 、 正反转、 顺序控制、 多地控制、 多条件控制等基本控制电路环节。
2 . 2 . 1 三相交流异步电动机起 -停控制电路1 .手动起 -停控制电路为用负荷开关或胶盖开关控制的电动机直接起动和停止控制电路, 电路采用了熔断器 F U作短路保护, 电路能可靠工作。这种控制方式的特点是电气线路简单, 但操作不方便、不安全, 无过载、 零压等保护措施, 不能进行自动控制。2 .自动起 -停控制电路自动起 -停控制电路是一种用按钮进行起动和停止操作, 可以连续运行的控制电路。起 -停控制电路又称长动电路。
自动起 -停控制电路分为主电路和控制电路两部分, 主电路的电源引入采用了隔离开关Q S , 电动机定子电流由接触器 K M主触点的通、 断来控制。控制电路的工作原理为: 用起动和停止按钮分别控制交流接触器线圈电流的通、 断, 通过电磁机构, 带动触点的通、 断, 达到控制电动
机起动、 停止的目的。电路控制分析: 按动起动按钮 S B 1 , 接触器 K M线圈通电自锁( 辅助动合触点闭合) 、 主触点闭合, 接通电动机电源电路, 电动机 M起动、 连续运行。按动停止按钮 S B 2 , 接触器 K M线圈断电, 打断自锁回路, 电动机停止。( 按钮的“ 按动” 操作应理解为“ 按钮按下后, 紧接着松开” )与起动按钮 S B 1动合触点并联的接触器 K M辅助动合触点称为自锁触点, K M线圈通电后,
K M辅助动合触点闭合, 将起动按钮 S B 1的动合触点旁路, 松开可自动复位按钮 S B 1时, 电流经K M自锁触点流通, 该触点的闭合能在按钮 S B 1复位时, 保持 K M线圈不断电, 在电路中实现自
锁作用。电动机 M由接触器 K M控制, K M线圈通电的逻辑表达式为:
K M=F R ·S B 2 ·( S B 1+K M)等式左侧为 K M线圈通电的逻辑状态, 1为通电, 0为断电; 等式右侧是触点组成的逻辑关
系, 动断触点为非逻辑关系, 触点并联用或逻辑关系, 触点串联用与逻辑关系表示。自动起 -停控制电路的主要保护功能有短路保护( FU ) 、 过载保护( F R ) 和零压、 欠压保护。过载保护是当电动机负载超过额定值, 长期运行时, 热继电器 F R的热元件驱动其动断触点断
开, 使交流接触器 K M线圈断电, 主触点打开, 将电动机 M从电源上切除, 保证电动机不致因过热而烧毁。热继电器过载保护动作后需手动复位, 使 F R动断触点复位闭合后, 重新操作起动按
钮 S B 1才可以使控制电路再次工作。零压保护的作用体现在当电源断电复通电后, 由于 K M线圈断电, 自锁电路打开, 电动机不能自行起动工作, 保证了设备运行的安全性。欠压保护用于电源电压过低时, 接触器 K M衔铁释放、 自锁触点断开、 线圈断电, 将电动机从电网上切除。
作者@空压机维修 |