发表人:艾驰商城 发表时间:2014/12/11 9:23:00  

 

 本栏论题: 三菱变频器OC1故障如何处理?  [2393]

    (1)外部因素引起的,如电机绕组短路,包括(相间短路,对地短路等);
      (2)变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏等。
      在现在的维修中,我们有时排除以上这些原因可能还是解决不了问题,OC故障仍然存在,当然更换控制板也不是解决问题的办法,这时可以考虑一下驱动电路是否存在问题。三菱A500变频器的检测电路做的相当强大,以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警,无法正常运行。除了一般性驱动电路所包括的驱动电源,驱动光耦隔离,驱动信号放大电路,还包括输出信号回馈电路等。
   
    关于三菱变频器OC1、OC3的故障原因及处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   