    用手动传动装置或绝缘棒操作隔离开关(俗称刀闸)时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将造成三相弧光短路事故。操作中发生带负荷错拉隔离开关时,在刀片刚离开固定触头时便发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故。但如果隔离开关已全部拉开,则不许将误拉开的隔离开关再合上。如果是操作单极隔离开关,操作一相后发现错拉,对其他两相则不应继续操作。带负荷拉隔离开关是电工作业中最常见的恶性操作事故之一,其危害甚大。
   