注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·自藕降压启动和软启动器的区别?
·变频器在中央空调的节能改造
·欧陆变频器690系列特点及相关参数
·变频器一启动就故障指示OC
·软起动器为什么要装有旁路接触器?
·用RS-485控制变频器,让普通交流电机在开环状态下能达到目标转速
·FX2n 4AD 检测程序是否正确
·请教:用程序对PLC时钟设置,是不是有点问题。
更多..
变频器专家工控博客
高级工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·山社步进马达使用时应注意的事项
·减速电机基本知识
·三垦推出新品变频器
·国内高压变频器现状
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·为什么要进行发电机定子铁损试验?
·日立JS700的故障代码
·发电机的工频交流耐压试验有何意义?试验电压倍数如何选择?
·发电机受潮时,如何进行干燥处理?
·电力拖动调速系统主要有哪几种类型?
·常用电机与控制—直流电动机(二)
·直线电动机驱动冲压机的研究与应用
·变频器失速防止功能
·变频技术在离散物流控制中的应用
·变频调速技术改造现有设备的应用与对策
求职:工程设计(硕士研究生、在校大学生)
求职:现场调试(大学本科、技术员)
求职:现场调试(中技、其他)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
ABB变频器维修变频器故障案例一 ABB变频器故障现象:ACS1000变频器设备在运行,但工艺主控室DCS却显示变频器没有运行,http://www.cncswx.com ABB变频器维修故障原因分析:通过对变频器仔细检查发现送给DCS的运行信号是通过接口板IOEC3板的DO6常开接点送出的,检查板子上对应的状态灯亮,说明内部输出继电器已得电,但常开接点却未必合,即常开接点故障,所以导致DCS无法显示设备运行。 变频器维修采取措施及方法:因工艺无法停机,为了保证变频器显示正常,将DO6的常开接点的2根线改接到常闭接点,此时常闭接点是打开的,通过对变频器维修参数的设定84.18=DIRECT为INVERTED,可以将DO6输出接点取反即开机前内部继电器先得电,设备运行内部继电器失电,所以开机后内部常闭接点返回输出运行信号满足DCS运行信号条件。 ABB变频器维修变频器故障案例二 ABB变频器故障现象:ACS1000柜顶风扇检修完毕,回装后,在主回路高压断路器未送电的情况下,对风扇进行单独测试。无法开启,变频器操作面板显示 “NO Available”。 接口板IOEC2的DI11对应状态指示灯不亮。 ABB变频器维修故障原因分析:因变频器柜顶风机启动是有条件限制的即:上级高压断路器必须在工作位,通过变频器操作面板显示信息“NO Available”可以知道工作行程常开接点联锁风机的启动。 ABB变频器维修措施及方法:只要将接入接口板IOEC2的DI11输入点工作行程常开接点短接即可实现,但是在变频器维修高压柜去查找接线端子很麻烦,短接错误还会出现事故,因此可用最安全快捷的办法:就是将对应工作行程的接点输入端子的相关参数21.08=HIGH ACTIVE改为LOW active,参数修改后接口板IOEC2的DI11对应状态指示灯点亮。复位故障信息消失,试机正常。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
意大利Motor P
Baldor电机 V
Baldor电机 C
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳