 本栏论题: POE供电的安全传输距离  [1242]

    POE供电的安全传输距离100米,建议使用超五类全铜网线。用标准以太网线缆传输直流电是可以传输很远的,那为什么传输距离会被限制在100米呢?
   
    事实是POE交换机最大传输距离主要取决于数据传输距离,当传输距离超过100米时可能会发生数据延迟、丢包等现象。因此在实际施工过程中传输距离最好不超过100米。
   
    但如今已经有一些POE交换机传输距离可以达到250米,满足远距离供电。也相信不久后随着POE供电技术的发展,传输距离会延长至更远。
   
    POE供电网线要求这个问题只在中国等假货便宜货横行的国家是个问题,在很多发达国家不是问题。POE IEEE 802.3af标准要求PSE输出端口的输出功率为15.4W或者15.5W, 传输100米后的PD设备接受功率必须不小于12.95W,按照802.3af典型电流值为350ma计算,100米网线的电阻必须为(15.4-12.95W)/350ma = 7欧姆或者(15.5-12.95)/350ma = 7.29欧姆。
   
    而标准网线是天然就满足这个要求的,IEEE 802.3af POE供电标准本身就是以标准网线测定的。而只所以会产生POE供电网线要求这个问题,是因为市面上的很多网线都是非标准网线,不是严格按照标准网线的要求来生产的。市面的非标准网线材质主要有铜包钢、铜包铝、铜包铁等,这些网线的阻值大,都不适合POE供电。POE供电必须使用无氧铜材质的网线,即标准网线。
   
    POE供电技术对线材的要求高,建议在监控项目中,千万不要在线材上省成本,得不偿失。
   

以下是关于《POE供电的安全传输距离》论题的回复(共2篇)

回复人:rdbz 

 回复时间:2022/1/14 11:48:00

支持(241) | 反对(315)

 

    是的,采用有品质保证的PoE设备和线材是整个监控系统稳定的保证

回复人:eaglesky 

 回复时间:2022/3/17 15:42:00

支持(293) | 反对(270)

 

    POE是在网线的基础上产生的。
    网线的质量保障是根本。
    网络摄像机使用标准网线,我跑过100米以上,具体数值忘了。