发表人:索雷工业 发表时间:2022/1/26 14:24:00  

 

 本栏论题: 变压器漏油一般发生在哪些地方?怎么治理?  [327]

    变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心 (磁芯)。变压器漏油故障在变压器故障中是最为常见的一种故障,变压器漏油一般发生在以下几个地方:
    1.焊接处渗漏油:主要是焊接质量不良,存在虚焊、脱焊、焊缝中存在针孔、砂眼等缺陷。
    2.密封件渗漏油:密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好会造成渗漏油故障。
    3.法兰连接处渗漏油:法兰表面不平、紧固螺栓松动、安装工艺不正确、使螺栓紧固不好,而造成渗漏油。
    4.铸铁件渗漏油:铸铁件有砂眼及裂纹所致。
    5.螺栓或管子螺纹渗漏油:设备加工粗糙,密封不良,变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障。
    6.散热器渗漏油:散热器的散热管通常是用有缝钢管压扁后经冲压制成,在散热管弯曲部分和焊接部分常产生渗漏油,这是因为冲压散热时,管的外壁受张力其内壁受压力,存在残余应力所致。
    7.瓷瓶及玻璃油标渗漏油:通常是因为安装不当或密封失效所致。
    某变电站变压器升高座底部法兰处漏油,现在螺栓已经紧固到位,无法再进行紧固。如不及时治理变压器漏油不仅会造成大量的的资源浪费,增加了企业的运行成本,而且还会极大地影响变压器的安全稳定运作。所以说及时有效治理变压器漏油问题对企业来说是至关重要的,接下来我们就看一下索雷工程师是如何治理变压器漏油的吧。
    针对于该变压器漏油问题,我们的治理过程很简单:对变压器漏油部位进行表面处理,然后按比例调和碳纳米聚合物材料,随后将调和好的材料涂抹至待治理部位,等材料固化后即可完成治理。治理过程不无需繁琐的治理步骤和工具,不仅可以降低工人的劳动强度和施工中的不安全因素,而且还可以大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
    我们索雷碳纳米聚合物材料具有良好的性能,不仅可以有效解决变压器漏油问题,而且还可以延长设备的使用寿命。此外,我们还强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。