为确保引风机变频运行的可靠性,生产改造和新建扩建项目中均设计有工频旁路系统,其切换方式有二,一为刀闸切换的手动旁路系统,一为开关切换的自动旁路系统,现对两种切换方式的优缺点比较如下:
(1)刀闸切换的手动旁路系统
刀闸切换的手动旁路系统的主要优点是初投资较省;其缺点是只能在断开引风机电源开关,停止引风机运行的情况下进行变频切工频或工频切变频操作。众所周知满负荷运行条件下,是不允许停止一台引风机的。只能在低负荷且经过系统调度允许时才能进行,否则将影响负荷造成故障或事故。运行中停止一台引风机进行切换,至少要减少锅炉出力30-40%,亦即将影响发电机出力30-40%,这是运行中所不允许的。这是刀闸切换手动旁路系统的致命缺陷。
(2)开关切换的自动旁路系统
开关切换的自动旁路系统,主要缺点是初投资较高(只是开关与刀闸的价差)其优点是能够实现运行中变频切工频和工频切变频,这一切换过程是平稳的,无扰动的,不影响风机运行,不影响锅炉负荷的,是完全适应引风机安全经济运行需要的,是值得推广应用的。
实现变频与工频的自动切换的关键技术是切换过程中的同期问题,只有具有飞车启动功能的变频器和工频变频切换控制软件系统,才能实现变频与工频的自动切换。
|