发表人:岚岚 发表时间:2006/4/28 10:41:00  

 

 本栏论题: 看看这个断路器可以下进线吗?  [1947]

    
   
    看看这个断路器可以下进线吗?
    西门子3RV1031-4EA10断路器,电流22-32A可调节。用它配合接触器控制电动机或其他负载时,可以由T1.T2.T3接三相电源,L1.L2.L3接输出吗?我们厂就有好几个位置都是这样接的,而且都是原装的进口设备。还能不能起到保护作用呢?请高人指教!!!
   

以下是关于《看看这个断路器可以下进线吗?》论题的回复(共3篇)

回复人:陶文龙 

 回复时间:2006/9/2 20:05:00

支持(323) | 反对(531)

 

    回复:看看这个断路器可以下进线吗?

    我感觉可以,因为我碰到好多的进口老设备都是这样做的,只是你要搞清楚控制线的位置,其如的和上进线是一样的

回复人:wangmin 

 回复时间:2006/4/28 10:54:00

支持(328) | 反对(248)

 

    回复:看看这个断路器可以下进线吗?

    可以,但做好不要这样,一些控制电源的取向问题。

回复人:chenfuren 

 回复时间:2006/9/2 0:08:00

支持(280) | 反对(506)

 

    回复:看看这个断路器可以下进线吗?

    我只见过空开是下进线的.