发表人:023ken 发表时间:2006/6/18 19:31:00  

 

 本栏论题: 大家来讨论一下  [1516]

    我们公司新建的厂房已经竣工(7层),考虑到原供电变压器(400KVA)目前只有120KW左右的负荷,而现在新厂房的计算电流在800A左右,新旧厂房之间有300米左右。自备发电机也在旧厂房, 是新装变压器好还是采用电缆配线好,如果是电缆配线的话,300平方的铜线够用吗?还有比300平方更大的电缆吗?而且路线还要穿过马路,架空线行吗?用什么样的线以及多大平方?请各位大哥给小弟建议建议,小弟在此表示感谢!

以下是关于《大家来讨论一下》论题的回复(共3篇)

回复人:晓良 

 回复时间:2006/6/19 19:46:00

支持(245) | 反对(350)

 

    回复:大家来讨论一下

    用300平方的铜线以经足够了。但我还是觉得应新装一台变压器,如果觉得400的费用太高可以先装一台200的变压器,到不够用的时候在增容也是可以的。
   

回复人:yjj9887 

 回复时间:2007/7/17 23:54:00

支持(472) | 反对(291)

 

    用300平方的铜线以经足够了。但我还是觉得应新装一台变压器,如果觉得400的费用太高可以先装一台200的变压器,到不够用的时候在增容也是可以的。

回复人:yjj9887 

 回复时间:2007/7/17 23:55:00

支持(260) | 反对(377)

 

    我们公司新建的厂房已经竣工(7层),考虑到原供电变压器(400KVA)目前只有120KW左右的负荷,而现在新厂房的计算电流在800A左右,新旧厂房之间有300米左右。自备发电机也在旧厂房, 是新装变压器好还是采用电缆配线好,如果是电缆配线的话,300平方的铜线够用吗?还有比300平方更大的电缆吗?而且路线还要穿过马路,架空线行吗?用什么样的线以及多大平方?请各位大哥给小弟建议建议,小弟在此表示感谢!