发表人:justtang 发表时间:2007-6-11 14:23:00  

 

 本栏论题: 求助关于变频器输入测接磁电仪表显示不准  [3743]

    请教各位大虾,我在200KW变频器的输入测接电流互感器电流比(600/5A),采样后给电流表作显示输入电流用(电流表是普通的6L2系列指针式),发现在实际使用时用FLUK测的电流在200A左右,但是电流表头显示的电流有350A,偏差很大,电流表头离变频器很近,个人认为是受变频器干扰了,但具体是怎么回事不太清楚,不知哪位大虾有这方面的经验,采取什么样的措施解决,麻烦知道的告诉小弟一声,不胜感激!!

以下是关于《求助关于变频器输入测接磁电仪表显示不准》论题的回复(共5篇)

回复人:jiangka98 

 回复时间:2007-6-12 0:08:00

支持(508) | 反对(579)

 

    变频器显示面板的显示电流是多少?
    电流表也是600/5的吗?

回复人:dhjyy 

 回复时间:2007-6-15 18:33:00

支持(548) | 反对(540)

 

    改用整流式的电流表

回复人:lsg8057 

 回复时间:2008-1-30 18:46:00

支持(502) | 反对(516)

 

    晕 !200A乘以1.732 是多少呀!不就是350吗?
   

回复人:luyunwind 

 回复时间:2010-9-25 14:43:00

支持(426) | 反对(428)

 

    学习了啊

回复人:lin103398 

 回复时间:2011-4-21 22:54:00

支持(404) | 反对(408)

 

    学习了