注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·浅析SF6断路器液压操作机构常见故障的原因及处理方法
·一次事故暴露的隐患及解决方案
·配电控柜时如何做到一个接线端子不应超过两个接线头
·请教:电线颜色代码问题
·配电柜电流表与电流互感器接线图
·交流电流表的选型问题
·cpu224xp cn内置步进程序求助!急!
·低压、中压、高压、超高压分类,针对风管管道和压力容器管道
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·有机车间低压电气设计(防爆)
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·电工题测试,师傅能做,指教一下吓米
·双值电容器单相电动机
·关于隔离开关的发展趋势
·节能型干式变压器的节电潜力
·导体、半导体和绝缘体
·熔断器的分类、原理与作用
·干式变压器特征
·我国市电的电压和频率设定为220V/50Hz历史的科学的原因
求职:电气维护(大学专科、技术员)
求职:电气维护(中专、助理工程师)
求职:售后服务(中技、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
我今天碰上了一个在简单不过的一个小问题!可惜我没能接出来好是没面子! 主题:我们领导这么问我! 你用一个点动开关和若个小接触器一个灯泡给我接一个点一下就亮。在点一下就灭的小线路吗? 当时我感觉很简单就说能了!!!嗨悲哀!!我用了4个接触器给我憋坏了!才弄出来>最后领导说用了4个啊!还能在少个吗!我晕?听完我就挠墙了 大家帮帮忙最少能用几个接触器能达到点一下就亮,在点一下就灭的要求
以下是关于《我晕我蒙我挠墙?》论题的回复(共2篇)
回复时间:2009/9/18 14:46:00
支持(328) | 反对(344)
大家知道“易展五周年庆 50万感恩回馈”的活动吗?就是这里:http://www.18show.cn/5/?m=189
回复时间:2009/9/18 15:02:00
支持(252) | 反对(330)
你的领导考你的应该是用一个按扭控制接触器起停的电路.你说的功能用三个接触器就可实现.分别为1KM,2KM,3KM。接线方法如下: 按扭左侧接电源,按扭右侧接并联两个支路。第一支路为:KM2闭点、KM3闭点与KM1开点并联、KM1线圈;第二支路为:KM1闭点、KM3开点与KM2开点并联、KM2线圈。另外,KM2闭点左侧接电源,KM2闭点右侧接KM1与KM3的并联支路、KM3线圈。灯泡与KM3线圈并联即可。也可用KM3开点控制灯泡。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
天逸指示灯 信号灯
编码器TJ绝对值编码
SEE Electr
户外高压真空断路器
户外高压真空负荷开关
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳