注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·电流互感器LZZBJ9-12 400/5A 0.2S/0.5/5P20各个参数代表什么意思?
·配电柜螺栓紧固标识
·配电柜电流表与电流互感器接线图
·母排母线压花的作用
·电气施工违章行为与其危害性
·PCC控制柜与MCC控制柜的区别
·PLC系统需要几种保护措施
·成为编程高手的八大奥秘
更多..
黑客帝国工控博客
技术主管
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·关于电机保护用热继整定值的说明
·IP防护等级详解
·个人观点:没有配过电控柜和参与过施工的技术人员不是一名合格的电气技术人员
·漏电保护器的作用
·正弦交流电的有效值与最大值、平均值与最大值和有效值的关系
·断路器常见的触头形式有几种
·一种短路故障快速排除方法
·电力电容器运行中应注意的问题
·电磁式和真空式交流接触器的型号区分
求职:部门主管(大学专科、工程师)
求职:售后服务(中专、技术员)
求职:工程设计(大学专科、技工)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
10kv电机4极星形联接可以改为三角形联接6kv用吗?
以下是关于《电机可以这样改用?》论题的回复(共1篇)
回复时间:2010/5/19 22:57:00
支持(229) | 反对(201)
经验证可以,从电压考虑:根据电机星形连接时,线电压是相电压的1.732倍,而10kv时电机绕组承受的是相电压,改角形后,线电压等于相电压,而采用6kv电源供,所以电机绕组承受电压不变;从电流来讲:因电源电压改变,且角形连接时,线电流是相电流的1.732倍,所以电机额定电流会升高;又因电源电压从10kv改为6kv,所以电机的起动转距会下降(电源电压的平方与转距成正比关系)电机启动相对困难(起动电流大);根据功率与电压电流的关系,电压下降1.732倍,电流升高1.732倍,故改后功率不变。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
SEMEM DV43
供应欧姆龙LYJ一般
穆勒接触器
Eurofarad
脉冲仪
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳