发表人:大伟哥wg 发表时间:2010/5/18 23:15:00  

 

 本栏论题: 电机可以这样改用?  [1045]

    10kv电机4极星形联接可以改为三角形联接6kv用吗?

以下是关于《电机可以这样改用?》论题的回复(共1篇)

回复人:大伟哥wg 

 回复时间:2010/5/19 22:57:00

支持(229) | 反对(201)

 

    经验证可以,从电压考虑:根据电机星形连接时,线电压是相电压的1.732倍,而10kv时电机绕组承受的是相电压,改角形后,线电压等于相电压,而采用6kv电源供,所以电机绕组承受电压不变;从电流来讲:因电源电压改变,且角形连接时,线电流是相电流的1.732倍,所以电机额定电流会升高;又因电源电压从10kv改为6kv,所以电机的起动转距会下降(电源电压的平方与转距成正比关系)电机启动相对困难(起动电流大);根据功率与电压电流的关系,电压下降1.732倍,电流升高1.732倍,故改后功率不变。
   