发表人:安川电机 发表时间:2008/8/12 23:41:00  

 

 本栏论题: 把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?  [38330] 
    推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大)

以下是关于《把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?》论题的回复(共211篇,分22页显示)

 共22页  第1页  页次: 末页   下一页   

回复人:gaohuige

 回复时间:2008/8/29 16:29:00

 

    最好的方法是一台隔离变压器

回复人:gaohuige

 回复时间:2008/8/29 16:30:00

 

    最好的方法是加一台隔离变压器

回复人:wxzh6268

 回复时间:2009/1/17 11:22:00

 

    是一开就掉闸?

回复人:鲍山居士

 回复时间:2009/1/21 11:01:00

 

    如果在安装时将电机及控制柜良好接地,漏电开关并不是非用不可。当然增加一台隔离变压器是措施之一,但客观上每增加电路接点就意味着增加运行的故障点。供参考。

回复人:猎手

 回复时间:2009/4/1 22:27:00

 

    最好的方法是加一台隔离变压器 ,问题解决勒不一定增加运行的故障点,现在的产品质量还算可靠

回复人:lidahai416

 回复时间:2009/4/5 15:45:00

 

    如果可以的话。增加载波频率。

回复人:899高泽丰

 回复时间:2009/4/7 9:19:00

 

    漏电开关跳闸情况一般都是因为相间不平恒,按漏电开关的设计原理分析,漏电开关都是因为负载电流不平恒而跳闸的。以上说把现有的变频器驱动电动机漏电开关误动作?业主认为是变频器的载波频率的问题,那就等于认为载波频率会使电流瞬间不平恒了。当然用漏电开关行不通的话还是换个隔离开关或断路器要好。

回复人:猎手

 回复时间:2009/4/15 7:30:00

 

    加一台隔离变压器

回复人:wangkongyi

 回复时间:2009/5/9 22:03:00

 

    学习

回复人:fuchangyu

 回复时间:2009/5/13 10:52:00

 

    长知识

 共22页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4  5  6      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关技术论坛:
     相关企业新闻:
     相关产品:

安川电机(上海)有限公司

联系地址:上海市西藏中路18号17层      邮政编码:200001

联系电话:15900449933      传真:021-53852375      电子信箱:zhouxiaofeng@yaskawa.com.cn       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持