发表人:安川电机 发表时间:2008/8/12 23:41:00  

 

 本栏论题: 把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?  [38340] 
    推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大)

以下是关于《把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?》论题的回复(共211篇,分22页显示)

 共22页  第11页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:xiaoqiaoaa

 回复时间:2010/10/28 22:10:00

 

    学习一下

回复人:305350962

 回复时间:2010/11/5 21:43:00

 

    学习中,挺好的
   

回复人:tanatn998

 回复时间:2010/11/16 17:36:00

 

    学习
   
   
   
   

回复人:zhang123w

 回复时间:2010/11/24 22:15:00

 

    向各位学习。

回复人:yanweijie

 回复时间:2010/12/5 11:55:00

 

    最好的方法是加一台隔离变压器 ,问题解决勒不一定增加运行的故障点,现在的产品质量还算可靠

回复人:杨村

 回复时间:2011/1/7 20:56:00

 

    要根据情况来分析1电动机的接地保护方式和漏电开关动作原理是否一致

回复人:枫桥夜泊000

 回复时间:2011/1/13 19:35:00

 

    学习

回复人:friendbear

 回复时间:2011/2/11 23:18:00

 

    很好的交流

回复人:YANGWUJIE

 回复时间:2011/2/11 23:20:00

 

    载波频率越高,泄露电流越大。这与设备及布线的分布电容有关。我们用300mA的漏电保护器。