发表人:安川电机 发表时间:2008/8/12 23:41:00  

 

 本栏论题: 把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?  [38343] 
    推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大)

以下是关于《把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?》论题的回复(共211篇,分22页显示)

 共22页  第12页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:lhnykj

 回复时间:2011/3/12 22:50:00

 

    自己动脑子

回复人:lhnykj

 回复时间:2011/3/12 22:50:00

 

    学习

回复人:sdjfyy

 回复时间:2011/3/13 22:47:00

 

    加隔离变压器

回复人:韦平

 回复时间:2011/3/20 21:22:00

 

    1·调整漏电毫安值
    2·更换成断路器(不带漏电),变频器外壳良好接地

回复人:aini3812

 回复时间:2011/3/24 15:57:00

 

    学习一下,谢谢分享

回复人:kmcoolb

 回复时间:2011/3/30 11:19:00

 

    学习了

回复人:liwenshua

 回复时间:2011/4/5 12:47:00

 

    谢谢

回复人:徐安荣

 回复时间:2011/4/7 20:35:00

 

    你说的这种情况有,变频器在起动时低频有漏电现象,这时你用电笔量会有电。若你的漏电开关漏电电流动作在10毫安那肯定不行。要换掉。选三相四线漏电流在30毫安就可以了。

回复人:zhayyn

 回复时间:2011/4/13 14:54:00

 

    如果可以的话。增加载波频率

回复人:pzh0822

 回复时间:2011/4/17 21:52:00

 

    工地上要求,没办法啊,必须采用漏电保护器啊

 共22页  第12页   首页  末页   页次: 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关企业新闻:
     相关产品:

安川电机(上海)有限公司

联系地址:上海市西藏中路18号17层      邮政编码:200001

联系电话:15900449933      传真:021-53852375      电子信箱:zhouxiaofeng@yaskawa.com.cn       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持