发表人:安川电机 发表时间:2008/8/12 23:41:00  

 

 本栏论题: 把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?  [38344] 
    推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大)

以下是关于《把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?》论题的回复(共211篇,分22页显示)

 共22页  第13页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:zgl01

 回复时间:2011/4/18 22:51:00

 

    学习了

回复人:一休哥

 回复时间:2011/5/1 22:07:00

 

    检查电源系统是否是三相五线制

回复人:houjianxin

 回复时间:2011/5/23 20:28:00

 

    学习了。

回复人:ghlyx

 回复时间:2011/5/23 21:05:00

 

    ACS800MD_DriveWare

回复人:朱德江

 回复时间:2011/5/24 9:03:00

 

    还是加隔离变压器吧

回复人:wzm235

 回复时间:2011/5/28 14:35:00

 

    系列产品销售推广和技术服务,公司网址www.xagk.com。同时还经销三菱、富士、欧姆龙、施耐德、西门子、西诺克等国际

回复人:wzm235

 回复时间:2011/5/28 14:35:00

 

    系列产品销售推广和技同时还经、富士

回复人:lgl1982

 回复时间:2011/5/29 9:00:00

 

    先学习一下吧

回复人:钟艳婷乖乖

 回复时间:2011/6/8 9:22:00

 

    一般工业控制不推荐采用漏电保护!
    上海通用汽车公司、宝钢、奇瑞公司、铃木汽车、南京名爵等都不会使用漏电开关(跳闸就是整线停车,他们的技术人员说:只要脑袋没有烧坏的,绝对不会采用漏电保护装置!)

回复人:jiexuenuo

 回复时间:2011/6/18 17:29:00

 

    最好的方法是一台隔离变压器

 共22页  第13页   首页  末页   页次: 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关技术论坛:
     相关企业新闻:
     相关产品:

安川电机(上海)有限公司

联系地址:上海市西藏中路18号17层      邮政编码:200001

联系电话:15900449933      传真:021-53852375      电子信箱:zhouxiaofeng@yaskawa.com.cn       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持