发表人:安川电机 发表时间:2008/8/12 23:41:00  

 

 本栏论题: 把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?  [38349] 
    推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大)

以下是关于《把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?》论题的回复(共211篇,分22页显示)

 共22页  第16页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:好学猪猪

 回复时间:2012/2/22 0:17:00

 

    安装时将电机及控制柜良好接地,漏电开关非得要用吗??

回复人:nfaixl

 回复时间:2012/3/9 22:35:00

 

    好的方法是加一台隔离变压器 ,问题解决勒不一定增加运行的故障

回复人:nfaixl

 回复时间:2012/3/9 22:35:00

 

    好的方法是加一台隔离变压器 ,问题解决勒不一定增加运行的故障wqeeweqw

回复人:wusizitong

 回复时间:2012/3/27 21:12:00

 

    隔离变压器

回复人:wusizitong

 回复时间:2012/3/27 21:12:00

 

    最好的方法是一台隔离变压器
   
   
   
   

回复人:一只鱼12388

 回复时间:2012/4/10 1:55:00

 

    dddddddddddddddddddddddddd

回复人:hgqc2293

 回复时间:2012/4/12 17:59:00

 

    调整漏电开关电流,试试

回复人:hhh519

 回复时间:2012/4/18 8:51:00

 

    学习了

回复人:zxb2005

 回复时间:2012/4/22 10:23:00

 

    变频器上口加装一个电抗器应该会有所帮助。

回复人:WYG990

 回复时间:2012/4/28 22:34:00

 

    好

 共22页  第16页   首页  末页   页次: 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关企业新闻:
     相关产品:

安川电机(上海)有限公司

联系地址:上海市西藏中路18号17层      邮政编码:200001

联系电话:15900449933      传真:021-53852375      电子信箱:zhouxiaofeng@yaskawa.com.cn       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持