发表人:安川电机 发表时间:2008/8/12 23:41:00  

 

 本栏论题: 把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?  [38350] 
    推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大)

以下是关于《把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?》论题的回复(共211篇,分22页显示)

 共22页  第19页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:小旋风688

 回复时间:2013/10/27 21:15:00

 

    不断学习呀

回复人:吴天中

 回复时间:2013/11/25 11:44:00

 

    把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作处理办法:1、更换一个漏电开关,如果原来是30MMA,的换一个100MMA的试一试。2、检查一上变频器是否漏电。3、是否为变频一上电时跳。

回复人:不明白

 回复时间:2013/12/16 0:48:00

 

    学习

回复人:feng2

 回复时间:2014/4/22 23:45:00

 

    长知识了

回复人:wjbyht

 回复时间:2014/7/2 11:36:00

 

    学习
   
   
   
   

回复人:21602cheny

 回复时间:2014/9/20 20:46:00

 

    隔离变压器

回复人:369963794

 回复时间:2015/1/31 10:07:00

 

    学习

回复人:悠悠苍穹

 回复时间:2015/3/10 14:56:00

 

    学习了!!感谢!!

回复人:yuanguangjun

 回复时间:2016/1/9 15:56:00

 

    隔离变压器是有效的方法。

回复人:付飞

 回复时间:2016/4/25 23:34:00

 

    学习